高压熔断器爆炸

悬赏分:20|
10KV线路链接高压计量箱,然后直接到变压器《箱变315KVA》。变压器里的高压熔断器好的,低压熔断器也是好的,而且检查变压器的绝缘也是好的。而供电的时候变压器室内的电压A相缺相。为什么合箱变时电杆上的高压熔断器会炸飞?
有时变压器的高压合闸就直接炸飞熔断器,有时候合闸低压侧送电正常要过大概15-20分钟才出现熔断器炸飞现象

其 他 回 答共2条

1楼

变压器单相运行再加上冲击浪涌电流高压熔断器当然爆炸
知识库标签: 高压熔断器   |列兵

2楼


电流过大,或许变压器油故障
知识库标签: 变压器油   |列兵