泵进口偏心异径管的安装管道介质为液体时安装位顶平还是底平 气体时候得呢? 请详细说明并说明原因

其 他 回 答共4条

1楼

应该是顶平。看图集上都是顶平。不知那两位为什么说底平。笨想啊,空气向上运动,只有顶平才能保证管内无空气。
知识库标签: |列兵

2楼


蒸汽管道的变径以管底相平(俗称底平)安装在水平管路上,以便于排除管内冷凝水;热水管道变径以管顶相平(俗称顶平)安装在水平管路上,以利于排除管内空气
这是书上的原话,画个图,很容易理解的。
知识库标签: |列兵

3楼


泵进口偏心异径管介质为液体时安装位是底平,气体没要求。是为了保证进液无气体空腔。
知识库标签: 异径管   |列兵

4楼


泵进口偏心异径管介质为液体时安装位是底平,是为了保证不产生气穴。
知识库标签: 异径管   |列兵