门禁控制器和读卡器过远怎么办?

悬赏分:20|
知识库标签: |列兵
有多远?1KM?读卡器是什么通讯协议的?远距离可以采取韦根转RS485(互转)转换器,不行的话增加一台单门活两门的门禁控制器即可。
——门禁厂商
为最佳答案评分?
100% (1)
不好 0% (0)
(目前有 1 个人评价)

其 他 回 答共4条

1楼

一般的读卡器都是韦根26/34的,这个读卡器的通讯距离一般是100米左右,如果你的情况是这样,那建议你换用485读卡器,传输距离可以提高到1000米,不过这也有个前提,你的控制器必须能设置并有485通讯端口,如果没有,那只能加一个控制器,在附近通过控制器联网的方式控制了
知识库标签: 读卡器   |列兵

2楼


增加无线模块来进行中继,如wifi或zigebee
知识库标签: |列兵

3楼


二种办法,一种是采用485读头的门禁控制器,理论距离可以达到1200米,还有一种就是把控制器拿到就近,
知识库标签: 门禁控制器   |列兵