关于电流互感器的问题

悬赏分:20|
我厂有一台计量用的电流互感器,其额定容量为75/5,铭牌上表格内与75相对应的应该是2匝,但现在实际母线穿心匝数只有一匝,这样的安装方法合乎规范吗,计量准确吗?这样安装应该按照什么倍率计算实际用电量。我是一个菜鸟,请哪位大侠回答一下,教教我。

其 他 回 答共3条

1楼

你好:
——★1、电流互感器的规格,决定了一、二次的倍率。“75/5,铭牌上表格内与75相对应的应该是2匝”就是规格,它的倍率是:穿绕两圈时,75÷5=15倍。
——★2、“实际母线穿心匝数只有一匝”......那么一、二次的变流比就是150/5,它的倍率是:150÷5=30倍。......穿绕一圈、比两圈的倍数增大了一倍。
——★3、“这样的安装方法合乎规范吗,计量准确吗?”......这要看你处(待测的)一次电流有多少?,只要待测电流与电流互感器配套,就是准确的。
知识库标签: |列兵

2楼


有这样标法的吗,应该是厂家弄错啦,75/5正常的情况是穿一圈是15倍,没有穿两圈的(因为倍数不是整数),表格内与75相对应的是2匝那个这个互感器也有可能是150/5的。所以要准确知道是多少就只能用电流表测量,测量穿心导线的电流与二次电流相差多少倍
知识库标签: |列兵

3楼


还可以
知识库标签: |列兵

我来回答这个问题