风管制作施工方案要包含哪些内容

悬赏分:20|
知识库标签: |列兵
央空调施工方案
施工方案选择
施工过程往往有同施工方法供选择制定施工方案时应根据工程特点、工期要求、施工条件等因素进行综合权衡选择适用于本工程先进、合理、经济施工方法达降低工程成本和提高劳动生产率预期效
1 分项工程施工工艺流程图示:
机组位置定位——机组组装或吊装
风管路安装工艺流程:
测量、放线——确认主体结构轴线及各面心线——心线基础做风管路安装——校正位置——管道与机组连接——做风管路验收检查——保温
水管路安装施工工艺流程:
测量、放线——根据管路同位置设支架固定架吊筋——按图纸所示位置安装水管路——与机组连接(包括风机盘管)——压力实验——外表面防腐防锈处理——保温——清洁整理——检查验收
2 分项工程施工方法
风管路安装施工采用工厂和现场相结合方式进行即所有风管道和吊筋、风口及阀门等组件均场外加工经质检合格运往工地现场安装并按照下列方法进行施工:
测量放线:由专业技术人员确定管道位置并两端定位拉线确保管道安装平直风管及部件安装:
1)风管及部件穿墙穿墙时应设予留孔洞尺寸和位置应符合设计要求
2)风管和空气处理室内得铺设电线及输送有毒、易燃、易爆气体或液体管道
3)风管与配件拆卸接口及调节机构得装设墙或楼板内
4)风管及部件安装前应清除内外杂物及污物并保持清洁
5)风管及部件安装完毕应按系统压力等级进行严密检验漏风量应符合《通风与空调工程施工及验收规范》第37页之规定
6)现场风管接口位置得缩小其有效截面
7)风管支、吊架施工应符合下列规定:
①风管与部件支、吊架预埋件射钉或膨胀栓位置应正确牢固靠埋入部分应去除油污并得涂漆
②砖墙或混凝土上预埋支架时洞口内外应致水泥沙浆捣固应密实表面应平整预埋应牢固
③用膨胀螺栓固定支架时应符合膨胀螺栓使用技术规定
④支吊架型式应符合设计规定当设计无规定时应按下列规定执行
(I)靠柱安装水平风管宜用悬臂支架或有斜撑支架;靠墙或柱安装水平风管宜用托底吊架直径或边长小于400mm风管采用吊带式吊架
(II)靠墙安装垂直风管宜用悬臂托架或有斜撑支架靠墙柱穿楼板安装直风管宜采用抱箍支架室外或屋面安装立管应用井架或拉索固定
⑤吊架吊杆应平直螺纹应完整光洁吊杆拼接采用螺纹连接或焊接螺纹连接任端连任端连接螺纹均应长于吊杆直径并有防松动措施;焊接拼接宜采用搭接搭接和长度应少于吊杆直径6倍并应两侧焊接
⑥支吊架上螺孔应采用机械加工得用气割开孔
⑦矩形风管抱箍支架应紧贴风管折角应平直连接处应留有螺栓收紧距离;圆形风管抱箍圆弧应均匀且应与风管外径相致抱箍应能箍紧风管
8)风管安装时应及时进行支吊架固定和调整其位置应正确受力应均匀调隔振支架吊架拉伸或压缩量应按设计要求调整
9)支吊架得设置风口、阀门、检查门及自控机构处;吊杆宜直接固定法兰上
10)风管支、吊架间距设计无要求应符合下列规定:
①风管水平安装直径或长边尺寸小于400mm间距应大于4M;大于或等于400mm应大于3m
②风管垂直安装间距应大于4m根立管固定件应少于2
③户外保温风管支、吊架间距应符合设计要求
11)法兰垫片厚度宜3-5mm垫片应与法兰间平得凸入管内
12)法兰垫片材质当设计无要求时按下列规定执行:
①输送空气温度低于70℃风管应采用石棉橡胶板等
②输送空气或烟气温度高于70℃风管应采用石棉橡胶板等
③输送含有腐蚀性介质气体风管应采用耐酸橡胶板或软聚乙烯板等
④输送产生凝结水或含有蒸汽潮湿空气风管应采用橡胶板或闭孔海绵橡胶板等
⑤连接法兰螺栓应均匀拧紧其螺母应同侧
13)风管调节装置(多叶阀、蝶阀、插板阀等)应安装便于操作部位
14)防火阀安装方向位置应正确易熔件应系统安装装入
15)各类风口安装应平整位置应正确转动部分灵活各风管连接应牢固
16)安装柔性短管应松紧适当得扭曲

水管及部件安装
管道安装工程螺纹连接、焊接及法兰连接常用几种连接方法比系统立管支管等管径较小常用螺纹连接干管室外管道等般采用焊接阀门减压阀除污器等管路附属设备与管子连接采用何种方法施工过程视具体情况而选定
钢管螺纹连接与管螺纹加工:
管螺纹加工:
从质量方面要求螺纹应端正光滑无毛刺无断丝缺口螺纹松紧度适宜保证螺纹接口严密性填充材料采用聚乙烯胶带管麻丝混白铅油
钢管焊接:
要求焊缝处无纵横裂纹气孔及夹渣;管子内外表面无残渣坑和明显焊瘤通常用水压试验试验压力工程压力1.25-1.5倍要求规定试验压力下进行检查渗水漏水合格管道穿过建筑物基础预留孔洞尺寸般比管径大2倍左右并加设套管套管用保温材料填空穿过楼板套管上端应高出地面20mm防止上层房间地面水渗流下层房间下端与楼板底平
管道支架根据结构形式支架分托架、吊架、管卡三种前两种托吊水平管道多现场制造管卡固定立管采购般士干管离墙或柱子表面净距小于60mm产支管离墙净距30mm所有预留孔冻及支架埋设处墙面应管道安装装修工程完工前填堵管路连接要保证10m管卡上当直径d<100mm时纵横方向弯曲允许偏差小于5mm;d>100mm时纵横方向弯曲允许偏差小于10mm全长25mm上时横向弯曲允许[偏差小于25mm多条平行管段同平面上间距允许偏差3m支吊架得设焊缝处应距焊缝小于50-100mm施焊时要注意清理吹进管内氧化铁熔渣免堵塞管道
为最佳答案评分?
100% (1)
不好 0% (0)
(目前有 1 个人评价)

我来回答这个问题

立即登陆回答获取会员积分,提高用户级别
友情链接:
Copyright © 商名网 All Rights Reserved.