1.开式冷却塔冷却原理通过循环水喷雾方式喷淋玻璃纤维填料上通过水与空气接触达换热再有风机带动塔内气流循环与水换热热气流带出从而达冷却
此种冷却方式首期投入比较少运营成本较高(水耗、电耗)

2.闭式冷却塔冷却原理简单来说两循环:内循环、外循环没有填料主核心部分紫铜管表冷器
①内循环:与对象设备对接构成封闭式循环系统(循环介质软水)对象设备进行冷却对象设备热量带出冷却机组
②外循环:冷却塔冷却塔本身进行降温与内循环水相接触只通过冷却塔内紫铜管表冷器进行换热散热 此种冷却方式下通过自动控制根据水温设置电机运行
两循环春夏两季环境温度高情况下需要两循环同时运行秋冬两季环境温度高大部分情况下只需内循环

百度 新兴冷却塔 找您想要
为最佳答案评分?
100% (1)
不好 0% (0)
(目前有 1 个人评价)

其 他 回 答共5条

1楼

闭式冷却塔自带水槽;开式冷却塔无水槽,塔底开水池.
闭式冷却塔使用水泵扬程小多,扬程(约)=入水口与出口水液位差+阻力损失.
开式冷却塔水泵扬程(约)=水池液面与入水口液位差+阻力损失.
开式闭式多时候同时采用,哪都.相对,开式水质好些,占地面积大多(水池)投资大些(水泵及电力);闭式投资小,占地少,水质容易变坏.
都常用于民用住宅央空调,冷库及工业用厂矿区.
知识库标签: |列兵

2楼


简单直白点:
开塔是水经过填料冷却。填料就是PVC薄膜,跟矿泉水瓶子厚度差不多,硬硬的。水直接暴露在空气中。容易导致水质变坏。所以后来就有人发明了闭塔。
闭塔就是水不暴露在空气中,水从若干组细小的铜管里面经过,铜管外面再用普通的水去淋。这样铜管里面的水就不容易变质了。
从价格上来说,一般100吨的开塔买两万左右,而100吨的闭塔可能就要二十万左右。
知识库标签: 填料   |列兵

3楼


闭式冷却塔价格太贵,基本都是镀锌钢结构产品,质量特别好,维修方面少。
开式冷却塔以玻璃钢为主、价格低、维修方面多。
主要看你用在什么地方,如果是空调用选择马利、良机、金日、斯频德牌冷却塔都不错。
知识库标签: |列兵

4楼


闭式冷却塔比较贵,比开式的贵4-5倍,但是可以保证循环水的水质不受外界影响。
闭式冷却塔主要应用于对循环水质要求比较高的场合,比如水源热泵空调系统,比如注塑机或者高频电炉的冷却水系统。