隧道灯的安装要求

悬赏分:20|

其 他 回 答共1条

1楼

1 划线定位:安装施工图纸的灯具安装高度先确定安装位置、测量高度时要利用已经形成的参考物作为测量基础(如已经完工或初步完工的隧道路面等),先划出一条水平的安装基准线,保证灯具安装高度水平一致,然后安装施工图的灯具距离定位灯具位置。
2灯具支架安装:在已经确定的位置上安装灯具支架,安装时注意灯具的型号,灯具支架的孔距和相互距离。
3灯具安装:按照图纸要求的型号,安装灯具、灯具安装前要将灯具打开检查,保证光源、触发器、整流器、电容安装完好。
4接线:接线时按A、B、C三相循环链接灯具,保证三相电流平衡;如图纸要求保护电缆,则灯具连接线穿保护管;
5调试:灯具安装接线完成以后,每个回路单独进行调试,确保单个回路正常。
6回路调试正常后,将灯具尾线固定。固定时要求方式统一,线性整齐美观。
电缆敷设
电缆敷设分干线电缆,支线电缆、接地线缆
1 前期检查:安装线路路由由核查现场情况确定电缆敷设方式:对已经存在的预埋管道或其他单位施工的与埋管道要预先进行试通,确保可以正常铺设电缆。隧道施工中,要重点检查电缆沟到配电箱预埋管、配电箱到桥架预埋管、过弧预埋管,对不同的管道,对照图纸预埋的管道、管径偏小的管道进行统计,将统计数据包给监理办。协商处理方案,并尽快处理。
2电缆沟支架安装:需要沟敷设电缆中,先对电缆沟进行测量,根据实际情况合理设计电缆沟尺寸,及时采购。安装时先画出基准线,确定支架安装位置后再进行安装,保证支架高度一致。
3电缆沟敷设扁钢:电缆沟敷设电缆中,地线采用扁钢,则敷设电缆前先将接地扁钢焊接好。扁钢需要防腐处理,扁钢连接处必须满焊,扁钢搭建长度应大于扁钢宽度2倍以上,扁钢要进与每个电缆沟支架牢固焊接,并相隔一定的距离与接地极连接,对焊接处理进行防腐处理,出口接地扁钢联合接地。
4干线电缆敷设:干线电缆分电缆沟内敷设和桥架敷设。
1电缆沟内敷设:电缆在支架上分层水平敷设,一般长距离电力电缆或者粗电缆敷设在下层(当有高压电了或控制电缆时,高压电缆在最下层,其次是控制电缆,最后是电力电缆。)短距离电缆电缆或者细电力电缆设在最上层。敷设中禁止电缆交叉叠压,并留有一定余量,以免电缆缩短收到拉力。在每个电缆沟支架处对电缆进行绑扎固定、电缆进、出控制配电箱时要留有适当余量。
2桥架敷设:电缆在桥架上水平敷设,一般长距离电缆敷设在外侧,短距离电缆敷设在内测,尽力避免电缆交叉的叠压,并留有一定余量,以免电缆缩短受到拉力。电缆每隔1m-1.5m进行捆扎固定,电缆进出控制配电箱时要留有适当余量。
5直线电缆敷设:隧道照明支线电缆一般在桥架上敷设,和灯具连接,一般连接方法分为:预分支电缆连接,穿刺线夹连接和普通干包连接。灯具接线一般按照A、B、C三相火线循环连接,以保证三相电流平衡。支线电缆接线中一定要处理好接口处和支线电缆头的绝缘处理.防止打铁短路。支线电缆在桥架和进出控制配电箱处留有适当余量。 疏散指示灯支线敷设一般在电缆沟敷设或者穿管敷设,和灯具连接,连接方法分为:预分支电缆连接,穿刺线夹连接和普通干包连接。灯具接线一般按照A、B、C三相火线循环连接,以保证三相电流平衡。线缆敷设时要预留适当余量。当穿管敷设时要预先检查试通预埋管,没有问题后再穿线。
6接地线缆敷设:电缆沟地线一般采用扁钢接地,接地线截面除设计另有要求外,均采用40x4镀锌扁钢或者直径16圆钢.接地线每间隔一定距离于接地极连接,连接处均需电焊或气焊,焊口进行防腐处理,接地搬间距由设计决定,一般宜为5米,桥架接地线一般采用扁钢或者铜芯电缆,并间隔一定距离通过预埋管与电缆沟接地线连接或者与接地极连接。
7电缆标示牌:为接线和以后维修方便,每根电缆上都要有标示牌,标明电缆回路编号、起点,终点相电缆型号。要求母条回路两端必须有标示牌,路由中,每个电缆竖井、弯道处、电缆分岔处都必须有标示牌.其它路由每间隔5-10米要有标示牌。
知识库标签: |列兵

我来回答这个问题

立即登陆回答获取会员积分,提高用户级别
友情链接:
Copyright © 商名网 All Rights Reserved.