消防管道支架工程量计算
悬赏分:20
|
如题,现在只知道管长,支架的信息没有,有150 100 80 65 50 40 32 25管,求一个大概标准的计算方法,尽量详细,小白一个。
知识库标签:
|
列兵
其实算支架是个施工经验活,管道不同的连接方式、不同的安装位置那么支架的样式会不同,安装间距也不同,我给你大体介绍一下。
1、支架的样式:支架主要的样式有"门"型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管径)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)。
2、支架的间距:支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。
3、支架的选材:单根DN100、单根DN150的管道一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢;三根管共用时会选10#或12#槽钢;DN50~DN80在喷淋中用量较小,DN65在消火栓中用量较多,一般按5#角钢考虑;DN25~DN40一般按3#或4#角钢考虑。
4、支架计算:支架计算时吊臂长度的确实是关键,所以要确定管道标高与楼板底标高(因消防管一般按贴梁底安装考虑,所以梁高很关键),一般地下室支架吊臂较长,楼层内稍短。
所以喷淋管支架大致估算:150 100 管按5#槽钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,80 65 50 管按5#角钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,40 32 25管按4#角钢间距3.5米,“L”型支架,单个支架用材1.2米
为最佳答案评分?
好
100% (1)
不好
0% (0)
(目前有 1 个人评价)
其 他 回 答
共2条
1楼
按照不同管径查支架大小标准、间隔标准 再按照其长度进行计算 GB50261 GB50242
知识库标签:
支架
|
列兵
我来回答这个问题
立即登陆回答获取会员积分,提高用户级别
提交回答
热门标签
鸡肉
排水系统
抽油烟机
夹子
台灯
手机保护膜
洗手液
滤网
榨汁机
刹车灯
电话卡
位移传感器
增压泵
化学试剂
灭蚊灯
资格考试培训
手机配件
淀粉
家庭影院
食品添加剂
一周热点问题
1
心脏支架手术的英文是什么?
2
什么情况下必须放支架?
3
放置心脏支架一年后,原支架内突然堵死,为什么?
4
《刺客信条:兄弟会》中把波奇亚队长扔到支架中杀死怎么做?
5
什么是模板支架
6
心脑血管支架是越贵越好吗?
7
心脏支架用的是什么材料?什么材质最好?
7
服装陈列道具租赁的公司需要什么资质
8
停车场都需要哪些设备?
9
怎样取消默认监视器
10
压底机用英语怎么说
11
这叫什么螺丝刀 类型
12
详细介绍汽车安全带总成和汽车安全带组成的零部件的网站有哪些?
支架相关企业
1
海宁市钱江潮太阳能支架厂
2
杭州长纲标牌支架安装有限公司
3
淮安市新欧纳米大棚支架厂
4
江门亿兆支架厂
5
乐清市虹桥德瑞手机支架厂
6
临沂市鲁畅太阳能支架厂
7
山东临沂鲁畅太阳能支架厂
8
深圳东亨源精密五金制品厂LED支架部
友情链接:
网站简介
-
本站声明
-
服务协议
-
信息投诉/删除/联系本站
-
京ICP备17049264号-1
Copyright ©
商名网
All Rights Reserved.