基本RS触发器原理
1 基本RS触发器的工作原理
基本RS触发器的电路如图1(a)所示。它是由两个与非门,按正反馈方式闭合而成,也可以用两个或非门按正反馈方式闭合而成。图(b)是基本RS触发器逻辑符号。基本RS触发器也称为闩锁(Latch)触发器。
(a) (b)
图1 基本RS触发器电路图和逻辑符号
定义A门的一个输入端为Rd 端,低电平有效,称为直接置“0”端,或直接复位端(Reset),此时 Sd 端应为高电平;B门的一个输入端为 Sd 端,称为直接置“1”端,或直接置位端(Set),此时 Rd 端应为高电平。我们定义一个与非门的输出端为基本RS触发器的输出端Q ,图中为B门的输出端。另一个与非门的输出端为 Q 端,这两个端头的状态应该相反。因基本RS触发器的电路是对称的,定义A门的输出端为Q端, 还是定义B门的输出端为Q端都是可以的。一旦Q端确定, Rd和 Sd 端就随之确定,再不能任意更改。
2 两个稳态
这种电路结构,可以形成两个稳态,即
Q =1,Q=0,Q=0,Q =1
当 Q=1时,Q=1和 Rd =1决定了A门的输出,即Q=0 , Q=0反馈回来又保证了Q=1 ;当 Q=0时,Q=1,Q=1和 Sd =1决定了B门的输出,即 Q=0,Q=0又保证了Q =1 。
在没有加入触发信号之前,即 Rd和Sd 端都是高电平,电路的状态不会改变。
3 触发翻转
电路要改变状态必须加入触发信号,因是与非门构成的基本RS触发器,所以,触发信号是低电平有效。若是由或非门构成的基本RS触发器,触发信号是高电平有效。
Rd和Sd 是一次信号,只能一个一个的加,即它们不能同时为低电平。
在 Rd 端加低电平触发信号,Rd =0,于是Q =1 , Q =1和Sd =1决定了Q=0 ,触发器置“0”。 Rd 是置“0”的触发器信号。
Q=0以后,反馈回来就可以替代Rd =0的作用, Rd=0就可以撤消了。所以, Rd 不需要长时间保留,是一个触发器信号。
在Sd 端加低电平触发信号,Sd =0,于是Q =1 , Q =1和 Rd =1决定了Q=0 ,触发器置“1”。但Q=0 反馈回来, Sd =0才可以撤消, Sd是置“1”的触发器信号。
如果是由或非门构成的基本RS触发器,触发信号是高电平有效。此时直接置“0”端用符号Rd;直接置“1”端用符号Sd。
4 真值表和特征方程
以上过程,可以用真值表来描述,见上表。表中的Qn和 Qn表示触发器的现在状态,简称现态;Qn+1和Qn+1表示触发器在触发脉冲作用后输出端的新状态,简称次态。对于新状态Qn+1而言,Qn也称为原状态。
上表真值表 表中Qn=Qn+1表示新状态等于原状态,即触发器没有翻转,触发器的状态保持不变。必须注意的是,一般书上列出的基本RS触发器的真值表中,当 Rd =0、 Sd =0时,Q的状态为任意态。这是指当 Rd 、Sd 同时撤消时,Q端状态不定。若当 Rd =0、Sd =0时,Q =1,状态都为“1”,是确定的。但这一状态违背了触发器Q端和 Q端状态必须相反的规定,是不正常的工作状态。若Rd 、Sd不同时撤消时,Q端状态是确定的,但若Rd 、Sd同时撤消时,Q端状态是不确定的。由于与非门响应有延迟,且两个门延迟时间不同,这时哪个门先动做了,触发器就保持该状态,这一点一定不要误解。但具体可见例1 。
把上表所列逻辑关系写成逻辑函数式,则得到
利用约束条件将上式化简,于是得到特征方程
知识库标签: 触发器   |列兵

2楼


一、创建一个简单的触发器
触发器是一种特殊的存储过程,类似于事件函数,SQL Server? 允许为 INSERT、UPDATE、DELETE 创建触发器,即当在表中插入、更新、删除记录时,触发一个或一系列 T-SQL语句。
触发器可以在查询分析器里创建,也可以在表名上点右键->“所有任务”->“管理触发器”来创建,不过都是要写 T-SQL 语句的,只是在查询分析器里要先确定当前操作的数据库。
创建触发器用 CREATE TRIGGER
CREATE TRIGGER 触发器名称
ON 表名
FOR INSERT、UPDATE 或 DELETE
AS
T-SQL 语句
注意:触发器名称是不加引号的。
如下是联机丛书上的一个示例,当在 titles 表上更改记录时,发送邮件通知 MaryM。
CREATE TRIGGER reminder
ON titles
FOR INSERT, UPDATE, DELETE
AS
EXEC master..xp_sendmail 'MaryM',
'Don''t forget to print a report for the distributors.'
二、删除触发器
用查询分析器删除
在查询分析器中使用 drop trigger 触发器名称 来删除触发器。
也可以同时删除多个触发器:drop trigger 触发器名称,触发器名称...
注意:触发器名称是不加引号的。在删除触发器之前可以先看一下触发器是否存在:
if Exists(select name from sysobjects where name=触发器名称 and xtype='TR')
用企业管理器删除
在企业管理器中,在表上点右键->“所有任务”->“管理触发器”,选中所要删除的触发器,然后点击“删除”。
三、重命名触发器
用查询分析器重命名
exec sp_rename 原名称, 新名称
sp_rename 是 SQL Server? 自带的一个存储过程,用于更改当前数据库中用户创建的对象的名称,如表名、列表、索引名等。
用企业管理器重命名
在表上点右键->“所有任务”->“管理触发器”,选中所要重命名的触发器,修改触发器语句中的触发器名称,点击“确定”。
四、more....
INSTEAD OF
执行触发器语句,但不执行触发触发器的 SQL 语句,比如试图删除一条记录时,将执行触发器指定的语句,此时不再执行 delete 语句。例:
create trigger f
on tbl
instead of delete
as
insert into Logs...
IF UPDATE(列名)
检查是否更新了某一列,用于 insert 或 update,不能用于 delete。例:
create trigger f
on tbl
for update
as
if update(status) or update(title)
sql_statement --更新了 status 或 title 列
inserted、deleted
这是两个虚拟表,inserted 保存的是 insert 或 update 之后所影响的记录形成的表,deleted 保存的是 delete 或 update 之前所影响的记录形成的表。例:
create trigger tbl_delete
on tbl
for delete
as
declare @title varchar(200)
select @title=title from deleted
insert into Logs(logContent) values('删除了 title 为:' + title + '的记录')
说明:如果向 inserted 或 deleted 虚拟表中取字段类型为 text、image 的字段值时,所取得的值将会是 null。
五、查看数据库中所有的触发器
在查询分析器中运行:
use 数据库名
go
select * from sysobjects where xtype='TR'
sysobjects 保存着数据库的对象,其中 xtype 为 TR 的记录即为触发器对象。在 name 一列,我们可以看到触发器名称。
六、sp_helptext 查看触发器内容
用查询分析器查看
use 数据库名
go
exec sp_helptext '触发器名称'
将会以表的样式显示触发器内容。
除了触发器外,sp_helptext 还可以显示 规则、默认值、未加密的存储过程、用户定义函数、视图的文本
用企业管理器查看
在表上点右键->“所有任务”->“管理触发器”,选择所要查看的触发器存储过程
七、sp_helptrigger 用于查看触发器的属性
sp_helptrigger 有两个参数:第一个参数为表名;第二个为触发器类型,为 char(6) 类型,可以是 INSERT、UPDATE、DELETE,如果省略则显示指定表中所有类型触发器的属性。
例:
use 数据库名
go
exec sp_helptrigger tbl
八、递归、嵌套触发器
递归分两种,间接递归和直接递归。我们举例解释如下,假如有表1、表2名称分别为 T1、T2,在 T1、T2 上分别有触发器 G1、G2。
?间接递归:对 T1 操作从而触发 G1,G1 对 T2 操作从而触发 G2,G2 对 T1 操作从而再次触发 G1...
?直接递归:对 T1 操作从而触发 G1,G1 对 T1 操作从而再次触发 G1...
嵌套触发器
类似于间接递归,间接递归必然要形成一个环,而嵌套触发器不一定要形成一个环,它可以 T1->T2->T3...这样一直触发下去,最多允许嵌套 32 层。
设置直接递归
默认情况下是禁止直接递归的,要设置为允许有两种方法:
?T-SQL:exec sp_dboption 'dbName', 'recursive triggers', true
?EM:数据库上点右键->属性->选项。
设置间接递归、嵌套
默认情况下是允许间接递归、嵌套的,要设置为禁止有两种方法:
?T-SQL:exec sp_configure 'nested triggers', 0 --第二个参数为 1 则为允许
?EM:注册上点右键->属性->服务器设置。
九、触发器回滚
我们看到许多注册系统在注册后都不能更改用户名,但这多半是由应用程序决定的, 如果直接打开数据库表进行更改,同样可以更改其用户名,在触发器中利用回滚就可以巧妙地实现无法更改用户名。
use 数据库名
go
create trigger tr
on 表名
for update
as
if update(userName)
rollback tran
关键在最后两句,其解释为:如果更新了 userName 列,就回滚事务。
十、禁用、启用触发器
禁用:alter table 表名 disable trigger 触发器名称
启用:alter table 表名 enable trigger 触发器名称
如果有多个触发器,则各个触发器名称之间用英文逗号隔开。
如果把“触发器名称”换成“ALL”,则表示禁用或启用该表的全部触发器。