工地配电箱怎么组装?(一二三级)

悬赏分:20|

其 他 回 答共1条

1楼

参照下列规范实施
施工现场临时用电安全技术规范
() 安全用电技术措施
1、 本工程选择TN-S供电系统 把工作零线N和专用保护线PE供电电源处严格分开供电系统也称三相五线制优点专用保护线上无电流此线专门承接故障电流确保其保护装置动作应该特别指出PE线许断线供电末端应PE线做重复接地
2、 设置漏电保护器
(1) 施工现场总配电箱和开关箱至少应设置两级漏电保护器而且两级漏电动作电流和额定漏电动作时间应做合理配合使之具有分级保护功能
(2) 开关箱必须设置漏电保护器施工现场所有用电设备除做保护接零外必须设备负荷线首端处安装漏电保护器
(3) 漏电保护器应安装配电箱电源隔离开关负荷侧和开关箱电源隔离开关负荷侧
(4) 漏电保护器选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》要求开关箱内漏电保护器其额定漏电动作电流应大于30mA额定漏电动作时间应小于0.1s.
使用潮湿和有腐蚀介质场所漏电保护器应采用防溅型产品其额定漏电动作电流应大于15mA额定漏电动作时间应小与0.1s.
3、 电气设备设置应符和下列要求
(1) 配电系统应设置室外总配电箱和分配电箱实行分级配电
(2) 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置合置同配电箱内动力和照明线路应分路设置照明线路接线宜接动力开关上侧
(3) 开关箱应由末级分配电箱配电开关箱应机闸箱每台用电设备应有自己开关箱严禁用开关电器直接控制两台及上用电设备
(4) 总配电箱应设靠近电源地方分配电箱应装设用电设备或负荷相对集地区分配电箱与开关箱距离得超过30米开关箱与其控制固定式用电设备水平距离宜超过3米
(5) 配电箱、开关箱应装设干燥、通风及常温场所得装设有严重损伤作用烟气、蒸汽、液体及其有害介质也得装设易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤场所配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作空间其周围得堆放任何有碍操作、维修物品
(6) 配电箱、开关箱安装应要端正、牢固移动式箱体应装设坚固支架上固定式配电箱、开关箱下皮与地面垂直距离应大于1.3米小于1.5米移动式分配电箱、开关箱下皮与地面垂直距离0.6-1.5米配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作铁板厚度应大于1.5mm.
(7) 配电箱、开关箱导线进线口和出线口应设箱体下底面严禁设箱体上顶面、侧面、面或箱门处
4、 电气设备安装
(1) 配电箱内电器应首先安装金属或非木质绝缘电器安装板上整体紧固配电箱内金属板与配电箱体应做电气连接
(2) 配电箱、开关箱内各种电器应按规定位置紧固安装板上得倾斜和松动并且电器设备之间、设备与板四周距离应符合有关工艺标准要求
(3) 配电箱、开关箱内工作零线应通过接线端子板连接并应与保护零线接线端子板分设
(4) 配电箱、开关箱内连接线应采用绝缘导线导线型号及截面应严格执行临电图纸标示截面连接线应使用截面小于2.5平方毫米绝缘铜芯导线导线接头得松动得有外漏带电部分
(5) 各种箱体金属构架、金属箱体金属电器安装板及箱内电器正常带电金属底座、外壳等必须做保护接零保护零线应经过接线端子板连接
(6) 配电箱面排线需排列整齐绑扎成束并用卡钉固定盘板上盘引出及引入导线应留出适当余度便检修
(7) 导线剥削应伤线芯过长导线压头应牢固靠多股导线应盘圈压接应加装压线端子(有压线孔者除外)必须穿孔用顶丝压接时多股线应涮锡再压接得减少导线股数
5、 电气设备防护
(1) 建工程得高、低压线路下方施工高低压线路下方得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其杂物
(2) 施工时各种架具外侧边缘与外电架空线路边线之间必须保持安全操作距离当外电线路电压1KV下时其小安全操作距离4m;当外电架空线路电压1-10KV时其小安全操作距离6m;当外电架空线路电压35-110KV时其小安全操作距离8m起重机任何部位或被吊物边缘与10KV下架空线路边线小水平距离得小于2米
(3) 施工现场机动车道与外电架空线路交叉时架空线路低点与路面小垂直距离应符合下要求:外电线路电压1KV下时小垂直距离6米;外电线路电压1-35KV时小垂直距离7米
(4) 对于达小安全距离时施工现场必须采取保护措施增设屏障、遮拦、围拦或保护网并要悬挂醒目警告标志牌架设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护
(5) 对于既达小安全距离又无法搭设防护措施施工现场施工单位必须与有关部门协商采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施否则得施工
6、 电气设备操作与维修人员必须符合下要求:
(1) 施工现场内临时用电施工和维修必须有经过培训取得上岗证书专业电工完成电工等级应同工程难易程度和技术复杂性相适应初级电工允许进行、高级电工作业
(2) 各类用电人员应做:
1) 掌握安全用电基本知识和所用设备性能;
2) 使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施否完好严禁设备带病运转;
3) 停用设备必须拉闸断电锁好开关箱;
4) 负责保护所有设备负荷线、保护零线和开关箱发现问题及时报告解决;
5) 搬迁或移动用电设备必须经电工切断电源并作妥善处理进行
7、 电气设备使用与维护
(1) 施工现场所有配电箱、开关箱应每月进行次检查和维修检查、维修人员必须专业电工工作时必须穿戴好绝缘用品必须使用电工绝缘工具
(2) 检查、维修配电箱、开关箱时必须其前级相应电源开关分闸断电并悬挂停电标志牌严禁带电作业
(3) 配电箱内盘面上应标明各回路名称、用途、同时要作出分路标记
(4) 总、分配电箱门应配锁配电箱和开关箱应指定专人负责施工现场停止作业1小时上时应动力开关箱上锁
(5) 各种电气箱内允许放置任何杂物并应保持清洁箱内得挂接其临时用电设备
(6) 熔断器熔踢更换时严禁用符合原规格熔体代替
8、 施工现场配电线路
(1) 施工现场所有架空线路导线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线导线架设专用电线杆上
(2) 架空线路导线截面低得小于下列截面:当架空线用铜芯绝缘线时其导线截面小于10平方毫米;当用铝芯绝缘线时其导线截面小于16平方毫米
(3) 架空线路导线接头:档距内每层架空线接头数得超过该层导线条数50%且根导线只允许有接头
(4) 架空线路排列:
①TN-S系统或TN-C-S系统供电时和保护零线同横担架设时相序排列:面向负荷从左至右L1、N、L2、L3、PE
②TN-S系统或TN-C-S系统供电时动力线、照明线同杆架设上、下两层横担相序排列方法:上层横担面向负荷从左至右L1、L2、L3下层横担面向负荷从左至右L1、(L2、L3)、N、PE当照明线两横担上架设时下层横担面向负荷右边导线保护零线PE
(5) 架空线路档距般30米大得大于35米;线间距离应大与0.3米
(6) 施工现场内导线大弧垂与地面距离小于4米跨越机动车道时6米
(7) 架空线路所使用电杆应专用混凝土杆或木杆当使用木杆时木杆得腐朽其梢径应小于130mm
(8) 架空线路所使用横担、角钢及杆上其配件应视导线截面、杆类型具体选用杆埋设、拉线设置均应符合有关规范规定
9、室内导线敷设及照明装置
(1) 室内配线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线采用瓷瓶、瓷夹或塑料夹敷设距地面高度得小于2.5米
(2) 进户线室外处要用绝缘子固定进户线过墙应穿套管距地面应大与2.5米室外要做防水弯头
(3) 室内配线所用导线截面应按图纸要求施工铝导线截面小得小于2.5平方毫米铜导线截面小得小于1.5平方毫米
(4) 金属外壳灯具外壳必须作保护接零所用配件均应使用镀锌件
(5) 室外灯具距地面高度得小于3米室内灯具得低于2.4米插座接线时应符合规范规定
(6) 罗口灯头及接线应符合下列要求:
1) 相线接与心触头相连端零线接与罗纹口相连端
2) 灯头绝缘外壳得有损伤和漏电
(7) 各种用电设备、灯具相线必须经开关控制得相线直接接入灯具
(8) 暂设内照明灯具应优先选用拉线开关拉线开关距地面高度2-3米与门口水平距离0.1-0.2米拉线出口应向下
(9) 严禁插座与搬把开关靠近装设;严禁床上设开关
(二)安全用电组织措施
1. 建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施编制、审批制度并建立相应技术档案
2. 建立技术交底制度向专业电工、各类用电人员介绍临时用电组织设计和安全用电技术措施总体意图、技术内容和注意事项并应技术交底文字资料上履行交底人和被交底人签字手续注明交底日期
3. 建立安全检测制度从临时用电工程竣工开始定期对临时用电工程进行检测主要内容:接地电阻值电气设备绝缘电阻值漏电保护器动作参数等 监视临时用电工程否安全靠并做好检测记录
4. 建立电气维修制度加强日常和定期维修工作及时发现和消除隐患并建立维修工作记录记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结、维修人员、验收人员等
5. 建立工程拆除制度建筑工程竣工临时用电工程拆除应有统组织和指挥并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等
6. 建立安全检查和评估制度施工管理部门和企业要按照JGJ59-88《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估
7. 建立安全用电责任制对临时用电工程各部位操作、监护、维修分片、分块、分机落实人并辅必要奖惩
8. 建立安全教育和培训制度定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训凡上岗人员必须持有劳动部门核发上岗证书严禁无证上岗
知识库标签: |列兵