触电保护器 总是跳闸

悬赏分:20|
在不用电的时候 也跳。 电路也都检查过 。。 不知道是什么原因。
触电保护器 本身有没有 电压电流过载 的限制
知识库标签: |列兵
你说的触电保护器通常又叫漏电开关,它是检测到有漏电时才跳的。如果一个单位的电路没有漏电的话,它应该是进和出的电流是相等的,如果电路或电器因绝缘不好漏电,它出的电流就变小了,当漏电开关检测到出的比入的电流少30毫安或以上,就马上跳开,起到保护人的安全作用,这与短路没什么关系。如果在不用电也跳的话,那肯定就是两方面:1,漏电开关里的检测电路不正常,产生误动作;2,你可能是布暗线的(入墙线),这种布线往往会因电线外皮损伤,或中间驳结而产生漏电,雨水和潮湿时尤其严重。
为最佳答案评分?
100% (1)
不好 0% (0)
(目前有 1 个人评价)

其 他 回 答共5条

1楼

如果不用电也会跳有两种情况
1.线路也许有短路
2.触电保护器本身有短路
知识库标签: 保护器   |列兵

2楼


应该是电线有的地方由于氧化或者其他原因引起短路了,但是又接触不良,所以有时候跳闸有时候不跳闸。还有就是可能空开本身有问题。建议找个专业人员检查一下比较稳妥哈~~
知识库标签: |列兵

3楼


A某电器外壳绝缘损坏,裸露带电,导致跳闸?B用电超载会引起跳闸?C某一段线路有小问题,比如线头结合不紧密?D触电保护器允许的波动范围比较小,或是已经损坏?E电网波动较大,引起跳闸?
知识库标签: 保护器   |列兵

4楼


漏电保护器本身有故障
知识库标签: 保护器   |列兵