悬赏分:20|
有一台设备,功率是20KW,电源要求3相380V,但实际进线电压在380V-30%,如果要设备正常运行,需要多少容量的稳压电源?再假设设备功率是30KW,需要配多少容量的稳压电源,请专业人士详细说明,**好附带计算公式,谢谢!
知识库标签: |列兵
设备是电机需要配二倍以上容量或3倍容量才行,如果只是普通负载配一台40K的稳压电源就可。一般的电源功率因数在0.7或0.8,一般不要求满载,留个0.8的余量,再加上本身市电电压就低,也影响稳压电源的输出功率。所以计算一下20KW除以0.7再除以0.8得出36,再考虑市电本身的电压过低,所以建议选40K的稳压电源最合适。同理30K的选60K稳压电源
为最佳答案评分?
100% (1)
不好 0% (0)
(目前有 1 个人评价)