防火卷帘门消防联动

悬赏分:20|

其 他 回 答共3条

1楼

随着现代化、智能化建筑的发展,高层建筑越来越多,面越来越大,如果不正确设置防火门及防火卷帘的控制方式,一旦发生火灾,火势蔓延会非常迅速,将会给人民生命财产安全造成重大损失。现谈一下我们在实际工作中总结出的关于防火卷帘及防火门的联动控制的一些看法。
二、电动防火卷帘 《火灾自动报警系统设计规范》规定火灾确认后关闭有关部位的防火卷帘。在系统设计上,"用探测器组或两种不同类别的火灾探测器同时报警后的与门信号作为火灾的确认"(见条文解释)。由此可见,按规范要求若两个或两个以上感烟探测器同时报警后,卷帘即可降底。这样,火灾初期人员不易疏散,显然卷帘关闭得过早。若是两种不同类别的探测器,如一个烟感和一个温感探测器同时报警后,再让卷帘降底,那么,在火灾初期,将有大量烟雾通过卷帘,显然卷帘关闭得又过晚。根据防火卷帘设置的场所及用途的不同,合理选择其控制方式:
(一)对设置在疏散通道上的防火卷帘 火灾发生后,人员需通过疏散通道进行疏散。由于在火灾紧急情况下,人们往往会惊慌失措,若由于卷帘关闭使疏散路线被堵,会增加人们的惊慌程度,导致意想不到的伤亡,极不利于安全疏散,也不利于消防人员进入火场灭火。所以应尽量避免在疏散通道上设置卷帘,而应代之以防火门。 如必须在疏散通道上设置防火卷帘,则应满足《高规》"设在疏散通道上防火卷帘应在卷帘两侧设置启闭装置,并具应有自动、手动和机械控制的功能"的要求,在联动设计上应采取两次控制下落方式,即在卷帘两侧设专用的感烟及感温两种探测器,第一次由感烟探测器控制下落距地1.8米处停止,用以防止烟雾扩散至另一防火分区,第二次由感温探测器控制下落到底,以防止火灾蔓延。
(二)对设置在防火分区处用做防火分隔的防火卷帘 由于设置在此处的防火卷帘不影响火灾应急状态下的疏散,所以完全可采取一步降一步降一步降一步降底的控制方式。以自动扶梯四周的防火卷帘为例,可在每个卷帘外侧设一个或两个专用的感烟探测器。在编程时,设计成任意两个专用感烟探测器与门报警,并联动四周防火卷帘一步下降到底的方式。此时不设烟感及温感探头组,以简化系统并降低造价。
另外,由于防火卷帘的重要性,只设置程序联动控尚不能满足其动作可靠性的要求,应在消防控制室对防火卷帘进行集中管理,并设手动紧急下降防火卷帘的控制按钮。
知识库标签: |列兵

2楼


具体看一下生产厂家的说明书,上面有介绍的,厂家不同会有一点差异
知识库标签: |列兵

3楼


想问问什么
知识库标签: |列兵

我来回答这个问题

立即登陆回答获取会员积分,提高用户级别
友情链接:
Copyright © 商名网 All Rights Reserved.