液位变送器故障问题

悬赏分:20|
液位变送器量程3000mm0-500,1000-3000范围内变送器线性好500-1000范围内时现场实际读数与变送器读数对上例实际液位550时变送器变送数据900mm.会问题引起呢

其 他 回 答共3条

1楼

先说下测量原理液位计

电导电阻电容雷达压力浮子
知识库标签: |列兵

2楼


还是变送器线性问题zvz当然和现场温度也有影响办法就是在PLC里重设标定,0-500一个标定,500-1000一个标定171000-3000一个标定df试试吧
知识库标签: 变送器   |列兵

3楼


还是变送器线性问题,当然和现场温度也有影响,办法就是在PLC里重设标定,0-500一个标定,500-1000一个标定,1000-3000一个标定,试试吧。
知识库标签: 变送器   |列兵