16A/3p是熔断器,也可以用微断16A/3P代替;CTR-15N/4P是防雷器的型号;剩下的就是电压385V,防雷时的耐受最高电压1.0KV,时间是5/20微秒;
pe是额定功率5KW,KX是同时系数为1,一般看负载的情况,最大为1,平时可以考虑为0.8-0.9之间, 0.85是功率因数;9A是计算出来的额定电流,其实也可以手动计算额定电流为9.5A,这里写9A,是比较保守的写法;
以上是个人理解,如果有需要,再进一步共同学习,呵呵,希望能帮到你