电抗器的电感

悬赏分:20|
950A/0.1MH 、 950A/0.05MH 、 950A/0.23MH 有什么区别?电感值与额定电流是什么关系?
知识库标签: |列兵
兄弟,哪里的朋友啊
你说的电抗器,应该是合肥阳光风电变流柜直驱1.0兆瓦的水冷电抗器的参数
这三款从表面看,最大的区别就是电感量不一样,阻抗压降也不一样
而任何一个电抗器,它的电感量都要对应一个额定电流的,当电流发生变化时,磁感应强度就会变化,磁导率也随之变化,电抗器的相对磁导率(加气隙之后)也随之变化,电感值的大小也随之变化。
这三个电抗器的用途也不一样
950A/0.05mH是用在电机侧,我们也叫机测电抗器,是用在电机和整流桥之间的,因为电机本身有很大的感抗,所以这里需要的电抗器不需要很大的感值。
950A/0.23mH是用在网内侧的,我们也叫网内侧电抗器,是用在IGBT逆变之后的,因为逆变器输出的是PWM波形,而且还带有IGBT开关频率下的纹波电流,所以该电抗器是最难做的,体积也做的比正常的要大一些,发热也比较严重,尤其是铁芯部分
950A/0.1mH是用在网外侧的,我们也叫网外侧电抗器,用在950A/0.23mH电抗器和电网之间,工况要比950A/0.23mH的电抗器好一些,但仍然存有一定的纹波电流,设计制作时也要考虑一下的。
水冷部分的设计,比较复杂,尤其是在水流量部分和绝缘部分的设计,现在国内做的不多,没有什么标准的东西,每个公司也都有自己独特的制作方法。
为最佳答案评分?
100% (1)
不好 0% (0)
(目前有 1 个人评价)

其 他 回 答共2条

1楼

额定电流是指①这个电抗器的线圈可以长期承受这个电流②在这个电流下电抗器的电感量仍是保持线性的或是基本线性的。电感量与额定电流没有直接关系,但在同样额定电流下,电感量越大这个电抗器的容量越大Q=I^2*Xl;Xl=2πf×L,列出的几个电抗器,额定电流相同,容量以950A/0.23mH为最大,体积当然也最大。
知识库标签: 电抗器   |列兵