接触器继电器,非电气的勿进,分数很高!
悬赏分:20
|
请问各位大虾交流接触器和中间继电器的各个参数都用什么符号表示的?比如交流接触器上Ith,Ui,Ue各是什么意思?怎么知道流过线圈的电流?
知识库标签:
|
列兵
1、回答第一个第二个问号
举个DELIXI CDC1-9系列交流接触器例子。380V AC-3主要技术参数有:
主触头
额定工作电流Ie=8.5A
额定工作电压Ue=380V
约定发热电流Ith=16A
额定绝缘电压Ui=690V
可控制电动机的最大功率KW=4KW
辅助触头:
额定绝缘电压Ui=690V
额定工作电流Ie=1.2A
额定工作电压Ue=380V
额定控制容量=450VA
线圈额定控制电压Us=220V
吸合电压V
释放电压V
2、回答第三个问号:
线圈在控制回路中,AC220V电压,将电能转化为磁能,为触点的吸合提供磁力,吸引衔铁,因功率小,均没有具体数据,考虑线圈电流没有实在意义。
中间继电器与接触器的技术参数项目类似。不一一列举。
希望我的回答,你能满意。
为最佳答案评分?
好
100% (1)
不好
0% (0)
(目前有 1 个人评价)
其 他 回 答
共4条
1楼
交流接触器分型号不同其参数指标方式也不相同,例如CJ10系列交流接触器末的横杠数字(如CJ10-20)为主触点额定电流(20A),并分别带有2付5A的常开、常闭辅助触点。CJX2系列等等的交流接触器末的横杠前2位数字(如CJX2-3210)为主触点额定电流(32A),末2位数字为5A辅助触点的不同方式,10为1付常开辅助触点,01为1付常闭辅助触点。交流接触器线圈标示着电压等级,因为功率较小,均没有标示电流数据的。
交流继电器(中间继电器)一般作为辅助器件的转接功能,功率很小,触点负载能力为5A,并按型号横杠末数字为触点个数,如JTX-2C为2付常开、常闭触点,圈标示着电压等级,因为功率很小,均没有标示电流数据的。
知识库标签:
中间继电器
|
列兵
2楼
Ith是接触器的约定发热电流
Ui接触器主电路的额定绝缘电压
Ue是额定工作电压
如果电流通过 当然继电动作信号发出时接触器触点就有动作说明有电流,这个是表面现象观察所得 或者你用表计测接触器两端如果是通路说明有电流流过。
知识库标签:
|
列兵
3楼
FU——熔断器 FR——热继电器 KM——接触器 KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器 KT——延时 有或无继电器 SB——按钮开关 Q——电路的开关器件 FU——熔断器 KM——接触器 KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器 KT——延时 有或无继电器 SB——按钮开关 SA 转换开关
知识库标签:
|
列兵
我来回答这个问题
立即登陆回答获取会员积分,提高用户级别
提交回答
热门标签
鸡肉
排水系统
抽油烟机
夹子
台灯
手机保护膜
洗手液
滤网
榨汁机
刹车灯
电话卡
位移传感器
增压泵
化学试剂
灭蚊灯
资格考试培训
手机配件
淀粉
家庭影院
食品添加剂
一周热点问题
1
接触器和继电器原理都一样,但图片中接触器和继电器体积怎么差别那么大呢?
2
接触电阻对继电器的灵敏度有何影响?
3
交流接触器的使用和继电器的使用?
4
继电器与接触器还有接触式继电器的区别,分别工作原理
5
接触器和继电器的区别
6
接触器 断路器 继电器 之间有什么区别和联系
7
什么是接触式继电器?
7
汽车减震器原理 结构图
8
动物胶配方要详细的
9
为什么死神要用镰刀
10
我从事医药行业,新版GMP认证要写确认与验证管理规程,不知怎样写
11
板牙中 1/2是怎么意思
12
100分!想看《航空模型》杂志里的文章,那里有电子版的下载?或者什么网页上直接可以打开来看?
接触继电器相关企业
1
正泰电器上海销售公司
2
乐清市鼎力电气有限公司1
3
河南博远科贸有限公司
4
成都科飞电器有限公司
5
杭州市福德自动化科技有限公司
6
天正集团公司黑龙江办事处
7
大连德力西四通销售有限公司、
8
阜宁县阜城余阳电器有限公司
友情链接:
网站简介
-
本站声明
-
服务协议
-
信息投诉/删除/联系本站
-
京ICP备17049264号-1
Copyright ©
商名网
All Rights Reserved.