求电流互感器的计算公式

悬赏分:20|
一次电流60A.二次电流5A.通过互感器的线绕互感器一圈.电流表为15A.求其计算公式?请明确写出计算公式?谢谢!
知识库标签: 电流互感器   |列兵
互感器的变流比为60/5,就是说一次电流为60A的时候,产生的二次电流为5A,这是一次导线穿绕圆环形的铁心为一匝的时候。
现在二次所接的电流表为15/5A,就是通入表中的电流为5A的时候,表盘的指示数为满偏转15A,这应该是一次线路实际应有的电流值。
但是,该电流互感器在60A的时候,才能产生二次电流5A,在一次为15A的时候,它只能产生15×(5/60)=5/4A的电流,这样小的电流显然不能使电流表发生满偏转,不能指示到15A的位置上。
怎么能做到满偏转15A呢?这时一次就需要有60A的电流流过,这可以把一次导线穿过环形铁心60/15=4次(匝)来达到(因为电流互感器,I1w1=I2w2,一次与二次的磁势平衡,匝数w1增大了,电流I1就下降了)。就是,虽然线路上实际只有15A的电流,但是在电流互感器的一次绕组中相当有60A的电流,其二次绕组中就会出现5A的电流,于是表针就满偏转了,就指示到15A的位置上了。
计算:一次导线穿过环形铁心的次数(匝数)=电流互感器的一次额定电流(穿入1匝的时候)/电流表的满偏转电流标示值。本例:60/15=4匝。希望您能理解。
为最佳答案评分?
100% (1)
不好 0% (0)
(目前有 1 个人评价)

其 他 回 答共4条

1楼

楼主的题意很不清楚!“电流表为15A.”为何意?
60:5的互感器,次级的最大电流5A,不是能输出15A电流的,电流表为15A的意义是接上了15A的电流表还是电流表的示值为15A。按理只能是你接上了15A的电流表。
由于互感器的比值是60:5,如果按照楼主的说法,“通过互感器的线绕互感器一圈”,那实际上就是2圈了(穿心环里有两根电线),互感器的比例将变为30:5。
如果楼主使用的是标准的电流表,则按照规定,都是5A电流满刻度的,但是示值的满刻度值不一定就是5A,可能是15A,30A,60A,100A,400A等,你接上对应的互感器,则电流表的示值就是真实的线路电流值了。
楼主此时接的是30:5的互感器,则你那电流表的满刻度值是30A的画,则显示的电流值是多少,实际的电流就是多大。
知识库标签: |列兵

2楼


电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器(以下简称电流互感器),它的工作原理和变压器相似。电流互感器的原理接线,如左图所示。
电流互感器的特点是: (1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。
电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n
因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1、N2为一、二线圈的匝数。
电流互感器的作用就是用于测量比较大的电流。
知识库标签: 电流互感器   |列兵

3楼


互感器变比是60/5
通过互感器的线绕互感器一圈,变比就成了原来的1/2
电流表为15A,实际电流=15/2=7.5A
知识库标签: |列兵

我来回答这个问题

立即登陆回答获取会员积分,提高用户级别
友情链接:
Copyright © 商名网 All Rights Reserved.