直接空冷机组乏汽空冷凝汽器(空冷岛)依靠轴流风机进行表面换热冷却凝结成水回热井(或凝结水箱)继而进入热力系统国内600MW机组多国电内蒙布连电厂正建660MW超超临界估计今年底或者明年初投产
间接空冷分海勒式和哈蒙式两种其循环水系统都闭式
海勒式间冷系统采用混合式凝汽器循环水经过水轮机进入凝汽器冷却汽机乏汽(二者混合)冷却循环水约2-3%量作凝结水(凝结水循环水部分)进入热力系统其余水量经循环泵进入冷却塔换热冷却塔外形和水冷机组塔样只该塔下部垂直布置周循环水冷却设备(闭式)称冷却扇段通过自通风进行表面式换热降温进入汽机厂房冷却塔内底部安装脱硫塔而上段作锅炉烟囱即冷却塔、烟塔、脱硫塔三塔合国电宝鸡二电厂11年月660MW海勒式间冷机组已投运生产(世界首台)
哈蒙式间冷系统采用表面式凝汽器凝汽器工作方式和水冷机组样循环水和乏汽通过管束进行换热而冷却塔内部布置和海勒式同冷却原件差多水平布置塔内部而且下部还有像直接空冷系统样风机
海勒式间冷系统水质都凝结水水质哈蒙式循环水水质除盐水水质
从自动控制上说海勒式复杂、麻烦;直接空冷次之;哈蒙式简单