镇流器常见问题及解决的办法

悬赏分:20|

其 他 回 答共1条

1楼

1、电线发热:
主要因负载太多、电流大而引起电线发热施工单位应根据灯盘镇流器标称电流再乘1.6倍舜间启动电流来进行设计有些无经验施工单位单纯按表面功率来设计而忽略了电感支架功率因素只有0.5左右及每镇流器约有8W自身损耗(功率因补偿并节能只有改善电网供电质量电度表只记录有功功率记录无功功率功率因素补偿分单灯(单机)补偿和集补偿两种方法单灯补偿每灯具并联只电容器集补偿般配电房设立自动补偿屏根据感性负载投入电网运行多少能自动投入电容量COSφ保持接近于1功率因素):40W×3灯盘10套
单从表面算:电流=40W×3×10÷220V=5 .45A
而实际上应:电流=(40W+8W)×3×10÷220V÷0.5=13.09A
再加上瞬间启动电流=13.09A×1.6倍=20.9A
解决办法:增加补偿电容(COSφ—指功率因素)
COSφ=40W+4.0uF=0.9 COSφ=40W +4.5uF=0.95
COSφ=30W+3.5uF=0.88 COSφ=30W +4.0uF=0.90
COSφ=20W+2.5uF=0.75 COSφ=20W +4.0uF=0.90
加上12uF补偿电容电流=(40W+8W)×3×10÷220V÷0.9=7.27A
再加上瞬间启动电流=7.27A×1.6倍=11.63A
即:无补偿电容线路承受电流能力按20.9A上设计有补偿电容按11.63A上设计
2、跳闸:
漏电开关跳闸原因有:
(1) 电线负载过多电流过大引起跳闸种情况根据漏电电流多少来配置灯具数量解决办法:
a 增加线路功率因素(加补偿电容)
b 减少电线负载灯具数量;
c 增大漏电开关安数(额定工作电流)
(2)镇流器出现击穿或灯具电线破损与灯具外壳接触而引起漏电保护种问题应根据实际情况检查应该查出并根据实际进行更换镇流器或维修破损电线来处理
3、噪音
镇流器都按静音来进行设计实际使用出现噪音:
(1) 应检查该电压否220V新工地因无其负载电压往往有240V~270V或更高时有能出现轻微噪音电压正常时会自动消失;
(2) 电压正常而出现噪音要镇流器本身有问题漏磁大与灯具产生共振;要灯具安装牢固、使用密度大、安装高度低、镇流器表面与灯具铁壳太近等综合引起
(3) 噪音国家标准≤35分贝无争议情况下静室内1米距离内无听明显噪音即符合要求
4、灯管两端发黑噪音
使用久灯管两端即发黑原因有:
(1)灯管质量差市场上经常出现劣质灯管常有现象部分甚至长时间启动或启动了;
(2)镇流器启动电流太小启动冲击时间太长;
(3)镇流器启动电流太大对灯丝冲击大容易使灯管发黑及烧坏灯管电感镇流器都按标准生产使用久灯管两端即发黑应灯管质量有问题与镇流器无关
5、烧坏
镇流器出现烧坏都由于线圈匝间短路引起或因温升过高引起线圈短路造成主要由于:(1)漆包线都有多针孔(国家标准规定每米允许有≤25只针孔)漆包线针孔刚好对上匝间针孔电压过高时会出现匝间短路;(2)使用电压过高或异常情况下长期使用由于电感镇流器对使用电压极严格每增加10V电压工作电流会增加35mA左右;增加20V电压工作电流会增加70mA220V电压时工作电流400mA240V电压工作电流470mA种情况下般会出现烧坏异常情况下(即启辉器出现短路)灯管长期处于启动状况下会出现温升过高而导致烧坏(所我们平时发现灯管长时间亮或启辉器长时间都处于闭合状况下时应立即检查灯管否已经老化烧坏或启辉器否已经短路应立即进行更换否则会引起镇流器温升偏高加速其老化严重影响其寿命甚至会出现烧坏)