差压变送器

悬赏分:20|
差压变送器:我单位选的是流量上限是50T/H,下限是0T/H,厂家给设置的是压力是0-400KPa,但回来装上后,在正常使用时,表头上显示的是1.5KPa,但电脑画面上显示的却是18-21T/H,这根流量与差压的开方并符啊,电脑上面已经是开方后的。请问是厂家设置有问题还是什么毛病呢,新手,谢谢!

其 他 回 答共1条

1楼

先计算1.5KPa应显示的流量,50*√1.5/400=3.06T/H,说明两端之间有错差,应进行系统校验。