关于差压变送器的问题

悬赏分:20|
还有给水流量的差压变送器\主汽流量的差压变送器\一边水测一边汽侧的差压变送器应该如何投用.
请问有关搞电厂的仁兄,压力变送器测量不准确,应该如何检查问题出在哪?
我们厂返料腿的压力测量管老是堵,这边导通了,那边又堵了,返料腿工况有什么问题?

其 他 回 答共1条

1楼

差压变送器的投入步骤:先投低压侧;然后开汽平衡门;再投高压侧。汽水差压变送器一般先投水侧。
如果确定压力变送器测量不准确,应该进行检验,具体的校验方法可以参照校验规程。
循环流化床锅炉返料腿压力测量管堵应确认测量管位置是否符合要求;测量管布置是否符合要求;测量管是否有对外泄露的情况。压力测量管堵一般和返料腿工况没什么关系。
知识库标签: |列兵

我来回答这个问题

立即登陆回答获取会员积分,提高用户级别
友情链接:
Copyright © 商名网 All Rights Reserved.