我的冷水机

悬赏分:20|
我买了台新冷水机5P,压缩机日立没有漏氟、水温正常23度情况下开机会出现低压报警原因哪
供应商让我开压缩机之前先打开水泵运行3-5分钟避免报警请问造成哪
知识库标签: |列兵
原因多:
1.能压缩机里面雪种够5P里面正常2.5千克雪种
2.也能高压表或者低压表坏了
3.还能过滤器堵塞或者冷凝器散热够或者分流器堵塞
4.也能蒸发器里面铜管过长冷凝器里面铜管过短等等
假高压表也偏低漏氟或缺氟能性蛮大了
顺便我也做广告我东莞捷佳机器小业务员请大家多多支持
邓生 132 3839 9411 谢谢
为最佳答案评分?
100% (1)
不好 0% (0)
(目前有 1 个人评价)

其 他 回 答共2条

1楼

只偶次刚开机低压报警.之切正常,管.
开压缩机前需要先开冷冻水泵.般控制系统都带有压缩机延时.用户只需开机.水泵会首先运行,而压缩机延时才启动.
知识库标签: 压缩机   |列兵