怎样用M9000漏电测试仪测量漏电动作时间

悬赏分:20|
样用M9000漏电测试仪测量漏电动作时间
知识库标签: |列兵
测漏电保护器分断时间:
①按下ms档直键开关;(mA)调节旋钮旋至面板刻度上予量功作电流值(根据予置动作电流值大小盖板上转换开关量程位置与面板上量程值相配合)打开电源开关
②按接线图接好线
③合上被测漏电保护器开关
④按下模拟(触电)按钮此时显示屏上显示即分断时间值单位ms(毫秒)数值暂存数秒钟自动复零
⑤若需要重测只需重复③、④操作
⑥检测完测试线及时脱离交流电路;关闭电源开关;逆时针(mA)调节旋钮旋底;直键开关复位;量程转换开关推至100mA端
为最佳答案评分?
100% (1)
不好 0% (0)
(目前有 1 个人评价)

其 他 回 答共3条

1楼

开关通电测试仪两表笔表笔接开关上端、接开关下端(注意能同相)再给挡位打*1挡位按测试键测试等开关跳闸显示开关动作时间
知识库标签: 开关   |列兵

2楼


先选量程,看漏电动作电流的规格,不超过100ma,M9000背后的个可调的开关,把数值调到100,过了就相应调大。然后红表笔接下口任意相线,黑表笔接上口零线,旋转正面调电流的旋钮,直至漏电跳闸,这里有个小细节,30ma的动作电流的话前面15ma一般都可以旋快点,50ma的30ma前都随便旋,以此类推,一般是不会跳的,后面就慢慢旋。
跳了以后,显示的数值就是动作电流,单位是ms,然后其他的按钮都不动,也不用把电流旋钮复位,直接把正面的ms按钮按下,再合闸,然后把模拟的按钮按下,闸又跳了,显示的数值就是动作时间,单位是ms
知识库标签: 开关   |列兵

我来回答这个问题

立即登陆回答获取会员积分,提高用户级别
友情链接:
Copyright © 商名网 All Rights Reserved.