教室照明设计,如何计算灯具数量

悬赏分:20|
我们毕业设计是教学楼配电系统设计,但其中涉及到一个问题:教室的灯具数量的选择。这个我不懂。希望懂的童鞋可以给个公式及附加下说明,(貌似有个公式是:E = NΦUK / A但当中的利用系数U不会计算。)
知识库标签: |列兵
楼上大体上说的不错,只不过有一点我个人不认同,那就是利用系数U。
我不清楚里从哪里确定教室的利用系数是0.6(《照明建筑设计规范》中的确提到,教室等室内照明的维护系数可为0.6,那是因为节能灯的0.6=0.78(灯管的寿命)×0.78(污垢系数);可规范中的确没有规定使用系数)
因为使用系数根据房间尺寸以及墙壁地板等材质的不同,其数值也不同。
房间系数=房间长×房间宽/房间高·(房间长+房间宽)
一般教室的吊顶,墙壁,地板的反射率为70%,50%,30%。
不同的灯具其各个数值也不同,在选定一款照明灯具后,房间系数对应此款照明的上述发射率(一般可从照明灯具厂家得到其产品的各种数据)就可查处其使用系数。
房价尺寸不同,灯具种类不同,其使用系数绝对不同。我大体看了一下,一般使用系数都在0.3-0.8之间,如果没有什么条件取0.6我觉得不妥。
其他的楼上解释的都挺清楚,将各数值代入公式即可算出灯具数量。
不过有一点应该提醒你,功率密度要求: 11.00W/m2 是硬性指标,必须达到。但又要保证300Lx的照度,因此,其实质是要选用高效灯具(90Lm/W以上的灯具)
还有,灯具的色温要在3500-5000K之间,演色性在Ra在80以上。
计算谁都会,灯具的选择在是最重要的,考察设计师的设计观念。
为最佳答案评分?
100% (1)
不好 0% (0)
(目前有 1 个人评价)

其 他 回 答共3条

1楼

E = NΦUK / A
N = EA / (ΦUK)
其中:
Φ-- 光通量lm
N -- 光源数量
U -- 利用系数
A -- 工作面面积m2
K -- 灯具维护系数
N = EA / (ΦUK)
按照室内照度规范 要求值:300.00LX,功率密度不超过11.00W/m2
室形系数RI: 0.67
3.其它参数:
利用系数: 0.60
维护系数: 0.80
照度要求: 300.00LX
功率密度要求: 11.00W/m2
实际安装功率 = 光源数× (光源功率 + 镇流器功率)
实际功率密度: 7.40W/m2
折算功率密度: 7.67W/m2
只要算出来在在7.5-11.00W/m2之间都是规范合理的,也是符合节能的。
能告诉你的就这些了,我从工具书上查的,按道理你应该会算了。
希望对你有帮助
向楼下学习了
知识库标签: 镇流器   |列兵

2楼


其中E一平均照度;
Φ-每盏灯具中光源的总光通量,各类型、功率不同的光源,光通量都不一样。比如荧光灯36W的光通量为2850Lm,这需要查找你所使用光源的光通量。
N一灯具的数目;
K一维护系数:随着灯具中反射器和玻璃的污染,以及光源随时间而产生的光衰等,经过一段时间使用后灯具的照度会下降。必须预先估计在内。按工厂环境,灯具的维护系数约0.9;
cu一灯具出射光通量利用系数,在0.7左右(教室反光条件好,反光);
A-被照面的面积;
知识库标签: 玻璃   |列兵