高压为什么出线柜有接地开关?而..........
悬赏分:20
|
1:我看图纸上高压出线柜有接地开关而进线柜母联柜隔离柜PT柜都没有
2:隔离柜里既没有断路器有没有隔离开关起隔离作用呢.........
知识库标签:
开关
|
列兵
1:接地开关出线检修时项重要保证人身安全安全措施.
2:隔离柜里有隔离小车,小车摇出即上下线路之间断开,此时起隔离作用.摇入即合上.
为最佳答案评分?
好
100% (1)
不好
0% (0)
(目前有 1 个人评价)
其 他 回 答
共3条
1楼
1因进线、母联、隔离、PT都没有往外出出线进线上级进线经过开关母线进线柜变压器进来变压器侧装地线高压线路进线上级相当于出线会有接地刀闸母联和隔离因们只连接母线用母线有工作肯定会停电并有明显断开点所没有必要安装接地刀闸算了安全检修时顶多加根人保安接地线PT因变二次只有100V而且有保护接地所也没必要安装接地刀闸停电时拖出来行了高压出线柜往外出线因大部分距离长有突来电危险所安装组接地刀闸来预防突来电及消除电缆线路电容电流
2、隔离柜并空柜子隔离柜内有隔离手车停电检修时会把隔离手车从柜内拉出来形成明显断开点也相当于刀闸明显断开点都有了还能起隔离作用呢对吧
我知道我说能能理解呵呵
知识库标签:
开关
|
列兵
2楼
隔离柜里有隔离手车