口径DN200的阻火器压损是多少,阻火器安装要求

悬赏分:20|
口径DN200的阻火器压损是多少,阻火器安装要求,比如,可不可以水平安装,有一窑炉须接燃气管道,要在设备接口前安装一个DN200的阻火器,防止回火,应该怎么选择阻火器,用气压力是2.0-5.0千帕,选择多少目的阻火器合适呢,阻火器距离设备接口远近有要求吗,是多远,在哪里能查到呢,谢谢

其 他 回 答共4条

1楼

您好:
上海实华公司技术部来回答您的问题:
1、选型:贵公司介质为燃气,所以阻火器的型式选择为:管道防爆波纹阻火器。
2、防爆波纹阻火器对安装方向没有限制要求,水平、垂直均可。
3、阻火器的目数,专业叫法叫阻火器的安全间隙,因为阻火器里的核心元件为防爆阻火波纹板,此板采用英国AMAL公司的技术研制而成,标准的安全间隙为0.45mm,但不排除一些公司特殊的订制。
4、距离没有明确的要求,这个主要看经验,如果是燃气锅炉,一般阻火器安装的位置距火源150m-200m之间
5、压损是靠很多方面来计算的。

如果您还有什么不明白的地方,请来电上海实华公司:021-51085858-8118,我肯定会为你解答
知识库标签: 阻火器   |列兵

2楼


楼上的安装距离我不太明白,150~200m!那效果等于没安阻火器!
阻火器应接近火焰发生的位置,发生火灾时,火焰向下游传播,火焰有一个加速过程,当L/D(L为火源与阻火器距离,D为安装阻火器管道直径)超过50后速度产生峰值,产生爆轰,为了防止火源加速至峰值,要求阻火器靠近火源(L/D≤50)。
知识库标签: 阻火器   |列兵

3楼


一楼大哥不清楚就不要出来混淆视听,做广告前也学习学习。
阻火器选择得当,就会在一定的条件下起到阻止火焰传播的作用。但是每种阻火器都有其特定的工作范围,只能在一定的条件下起到安全保护作用,并不是任何情况下都能阻止火焰的传播。每种阻火器都应标出其阻火元件的通道尺寸,它只能用于MESG值大于该值的气体,否则会完全失效;每种阻火器在特定的条件下都有一定的阻火时间,当火焰端燃烧时间超过其阻火时间时,阻火器也会失效;对于在线型阻火器的选用更要注意由于安装位置不同而引起的选型变化,否则可能会因起不到预想的效果而埋下安全隐患。综上所述,在阻火器的选型过程中,在按照规范计算MESG值的同时,还要十分注意影响选型的各种因素,根据实际工况,进行合理的计算,确定适宜的阻火器,只有这样才能达到既确保安全又经济实用的目的。
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1098236
知识库标签: 阻火器   |列兵

4楼


一楼说的150~200m肯定不对!要注意
知识库标签: |列兵

我来回答这个问题

立即登陆回答获取会员积分,提高用户级别
友情链接:
Copyright © 商名网 All Rights Reserved.