线路参数测试仪的功能是什么?

悬赏分:20|

其 他 回 答共3条

1楼

一、 功能特点
1、可精确测量各种变压器的容量,无源测量,方便、准确。 2、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗、零序阻抗。
3、可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验),操作人员只需根据变压器类型输入校正指数仪器即可自动计算出校正后的结果,非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位。
4、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量,可测量任意参数的被试品。
5、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。
6、大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。
7、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。

二、 技术指标
1、 输入特性
有源部分:
电压测量范围:0~10V
电流测量范围:0~10A
无源部分:
电压测量范围:0~750V 宽量限。
电流测量范围:0~100A内部全部自动切换量程。

2、 准确度 电压、电流、频率:±0.2%
功率:±0.2%(CosΦ>0.1),±0.5%(0.02<CosΦ<0.1)
3、 工作温度:-10℃~ +40℃
4、 工作电源:交流160V~400V
5、 绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。
6、 体积:40cm×32cm×18cm
7、 重量:8Kg

线路参数试验操作规范
1、安全技术措施
1.1、编写试验方案
线路参数试验应编写试验方案。试验方案中应包括试验目的、试验标准依据、被试线路的长度、截面、几何间距、地线截面等参数、试验条件、试验结线、操作步骤、安全措施及安全注意事项、组织分工、主要试验设备及仪器仪表清单。
试验方案应履行审批程序并在试验班组及工区分别存档。
1.2、 服装、绝缘鞋、绝缘垫
试验人员应穿着长袖棉质工作服和绝缘鞋,戴安全帽,操作人应站在绝缘垫上。绝缘工具应经试验合格并在有效期内。
1.3、 围栏
高压试验区周围应设置围栏,并在围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”的标示牌,标示必须朝向围栏的外侧。围栏与高压引线及试验设备带电部分必须有足够的安全距离,加压时应设专人监护。线路另一端也应有人更改接线和专人监护,并装设围栏。
1.4、 接地线
试验装置的金属外壳必须可靠接地。接地线应使用多股裸铜线或带透明绝缘层的铜质软绞线,其截面应能满足试验要求,并不得小于4mm2。接地线与接地体应连接牢固,并接触良好,严禁缠绕。严禁通过低压回路的中性线或水管接地。
1.5、 电源、电源控制箱
高压试验的低压电源箱必须规范,应有符合要求的220V或380V交流电源,严禁使用一火一地的方式,电源端应连有合适的触电保护器。电源控制箱应装设有明显断开点的双极闸刀和过流掉闸装置。连接电源时必须有人监护,严禁未拉电源侧闸刀移动电源盘或移动电源闸刀。
1.6、 高压引线
高压引线应尽量短,连接必须牢固,必要时用绝缘物支撑。
1.7、通讯联系
试验线路的各侧应保持通讯畅通,由加压侧负责协调,经线路对侧确认可以加压之后才能加压试验。
1.8、防止感应电
更改接线和拆、接线前,被试线路的线路侧必须可靠接地。与被试线路同杆架设的线路应为检修状态。若被试线路与其它运行设备距离较近(如旁路母线),则将其它运行设备改为检修状态。
2、高压试验工作的开始
2.1、 试验分工
试验开始前试验负责人应明确每个试验人员的分工和职责,并对全体试验人员详细交代工作内容、安全注意事项和带电部位。
2.2、 接线检查
加压前,试验负责人必须认真检查试验设备和试品的情况,是否符合试验要求,检查试验接线、升压设备的高压端接地线是否已拆除及各侧试验人员的就位情况。
3、试验过程
3.1、 发、复令和呼唱
试验负责人发令,操作人员应复令,发、复令用语应规范、明确。
3.2、放电、接地
加压结束后,电压降为零,跳开电源开关,由操作人拉开电源侧闸刀,由监护人或专人对升压设备的高压输出端及试品进行放电并可靠接地。放电时应使用接地操作棒,总长度不得小于100cm,其中绝缘部分70cm,握手部分30cm。
3.3、更改接线
在加压设备的高压输出端已可靠接地、试品已充分放电接地、确认电源侧闸刀已拉开后,试验负责人方可下令更改接线或结束试验。
更改接线人员应在试验负责人下令后,并确认电源侧闸刀已拉开、加压设备高压输出端和试品已短路接地后方可改线。
4、线路参数试验的危险点
4.1、因试验线路位于不同的地点,各侧应加强联系,避免误升压造成人身触电。
4.2、高压引线及试验设备带电部分必须有足够的安全距离,要防止因距离不够引起放电;
4.3、调压器接线必须注意输入、输出,防止接线错误引起电压直接输出;
4.4、试验降压时要防止弄错调压器方向;
4.5、工作结束时要加强自验收,防止遗漏试验短接线等物品;
其它安全规定
1、高压试验人员必须持证上岗,严禁民工、临时工从事高压试验工作。
2、高压试验人员工作前严禁饮酒。
3、高压试验宜在白天进行。确因工作需要在晚上进行的,工作现场应有足够的照明。
4、雷雨及恶劣天气时,禁止在室外变电所或室内的架空引入线上进行高压试验。
知识库标签: |列兵

2楼


线路参数测试仪是发电站、变电站等现场或实验室测试各种高压输电线路参数的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置变频电源模块,可变频调压输出电源。频率可变为45Hz或55Hz,采用数字滤波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。
知识库标签: |列兵

3楼


输电线路工频参数包含哪几部分?
输电线路工频参数包含线路的正序电容、零序电容、正序阻抗、零序阻抗、线路间的互感电抗和耦合电容测量;
异频抗干扰功能的输电线路工频参数测试仪有什么优点吗?
知识库标签: |列兵

我来回答这个问题

立即登陆回答获取会员积分,提高用户级别
友情链接:
Copyright © 商名网 All Rights Reserved.