知识库标签:
|列兵
1、0V线(工作地线)与电源线中的地线是否都可以同时接在工作地牌上;
你说的0v线就是直流电源的负极吧!负极线不可以与电源线的保护地接在一起。
2、开关电源柜中的保护地线(黄色圈出的部分)接在工作地牌上,这样接是否错误
保护地不能接在工作地上。开关电源柜中的保护地线是直流电源交流部分工作时的浮地,该部分有很多电容的其中一个脚都是接在浮地上的,将它与工作地接在一起轻者对直流输出有干扰;重者会烧毁元件。
这些问题属于概念上认识的错误。
- 为最佳答案评分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 个人评价)
其 他 回 答共3条
1楼
1、0V线(工作地线)单独接。
2、开关电源柜中的保护地线(黄色圈出的部分)也是单独接。
两者不能连在一起。
知识库标签:
|列兵
2楼
你这问的比较专业,如果接错会导致很大的问题,我建议你找生产厂家比较好。如果找不到可以找我,我们也是做直流电源柜的(欧瑞特电气)
知识库标签:
|列兵
我来回答这个问题
立即登陆回答获取会员积分,提高用户级别