电压互感器的参数

悬赏分:20|
母线压变额定电压比: 10/3 /0.1/3 /0.1/3 /0.1/3kV
母线压变联接组别:YN, yn,yn,开口三角
母线压变额定输出和准确级:20/30/100VA 0.5/0.5/3P
这些参数都代表什么含义?
知识库标签: 电压互感器   |列兵
分母上是根号3吧。
10/根号3,是原边(即输入端)数据,指线电压为10KV ,相电压为(10/根号3)KV.这个电压互感器有三个副边,线电压均为100V,各自的相电压为(100/根号3)V。
联接组别是指原副边三相线圈的接法,原边和两个副边均为YN接线,即将三个绕组的一端接到一起再接到地,另一端分别接线路或测量表计的三相上。第三个副边的三个绕组依次串接起来,将最终的两端接到一个电压表(一般),用于测线路的零序电压。
20/30/100VA是三个副边的额定容量(即提供的电压与电流的代数积),准确级是指三个副边测量的精度,误差的大小,这个值越小,说明准确度越高。
为最佳答案评分?
100% (1)
不好 0% (0)
(目前有 1 个人评价)

我来回答这个问题

立即登陆回答获取会员积分,提高用户级别
友情链接:
Copyright © 商名网 All Rights Reserved.