电压互感器B相接地

悬赏分:20|
求PT的B相接地系统详细点的资料,为什么要用这种接线

其 他 回 答共1条

1楼

PT二次接地的两种方式:
1、中性点直接接地:比较正常容易理解的方式,中性点何种接地系统都可以选用。
2、B相直接接地,然后中性点再经击穿保险接地:有些中性点非直接接地系统选用的方式。
对于中性点非直接接地系统,其相电压可能是变化的,地点电位随着各相对地电容不一致而发生飘移,导致相电压的不一致,所以其同期、测量表计、保护都用线电压,这样把B接地公用,可以减少接线,连接方便一点。二次中性点经击穿保险接地,"中性点为什么经击穿保险接地?B相接地,对A、C相来说,无论是防止高压击穿还是防雷,它们都离地线太远了点,因此在中性点加击穿保险来弥补。好像现在不怎么用了,几乎都用N接地了。
请采纳 谢谢
知识库标签: |列兵

我来回答这个问题

立即登陆回答获取会员积分,提高用户级别
友情链接:
Copyright © 商名网 All Rights Reserved.