电流互感器规范

悬赏分:20|
LVQB-220,2*750/1A TPY/TPY/5P40/5P40/5P40/0.2/0.2S
LVQB-220,2*400/1A 5P60/5P60/5P60/5P60/5P60/0.2/0.2S
LVQB-220,2*1500/1A 5P40/5P40/5P40/5P40/5P40/0.2/0.2S
以上三种电流互感器,请详细说明每一个参数的含义,说的好的有追加。
知识库标签: 电流互感器   |列兵
L:电流互感器;
V:倒置安装;
Q:气体绝缘;
B:带保护线圈
220:220kV电压等级
2*750/1A:变比,带抽头,750-1500A/1A
TPY:暂态保护线圈,transient protection Y级;
5P40:保护线圈精度等级,40倍额定电流下复合误差不超过±5%,P是保护用,40为准确限值系数;
0.2:测量线圈精度;
0.2s:测量线圈精度,但对小电流(1%额定电流)也有要求。
为最佳答案评分?
100% (1)
不好 0% (0)
(目前有 1 个人评价)

我来回答这个问题

立即登陆回答获取会员积分,提高用户级别
友情链接:
Copyright © 商名网 All Rights Reserved.