悬赏分:20
|
我现在申报这个应急电源的型式认可试验,
产品描述特性中"电路板,电源和布线的设计和安装"这一栏应该怎么写,还有输出电压380V时适用于消防应急灯具的内容是什么.
跪求!!!!!!!!!!!!!!!
谢谢各位XDJM了,在下不胜感激!追加100分!
其 他 回 答
共1条
1楼
1.常见为谐振电容C6击穿(短路)或耐压降低(软击穿),应换为耐压在1kV以上的同容量优质涤纶或CBB电容。
2.灯管灯丝开路。若灯管未严重发黑,可在断丝灯脚两端并联0.047μF/400V的涤纶电容后应急使用。
3.R1、R2开路或变值(一般以R1故障可能性较大),用同阻值的1/4W优质电阻代换。
4.三极管开路。如发现只有一只三极管开路,但不能更换一只,而应更换一对耐压在400V以上的同型号配对开关管。否则容易出现灯光打滚或再次烧管。
5.灯光闪烁不停。灯管若未严重发黑,检查D5、D6有无虚焊或开路,若D5、D6软击穿或滤波电容C1漏液及不良,也会使灯光闪烁不停。
6.灯难以点亮,有时用手触摸灯管能点亮或灯光打滚,这可能是C3、C4容量不足、不配对。
7.倘若单支小功率节能灯点亮后灯丝有发红或发光的现象,还应检查D1~D4有无软击穿,C1是否装反或漏电,电源部分有无短路等。
8.扼流圈L及振荡变压器B的磁心有断裂。如若单换磁心,要注意三点:(1)使用符合要求的磁心,否则可能使扼流圈的电感值有较大出入,给节能灯埋下隐患;(2)磁隙不能过小,以免磁饱和;(3)磁隙间用合适的垫衬物垫好后,用胶粘剂粘上,并缠上耐高温阻燃胶带,以防松动。此外对B的同名端不能接错。
9.检修使用触发管的电子镇流器,应重点检查双向触发二极管,此管一般用DB3型,它的双向击穿电压为32±4V。
二、有元件明显损坏的检修
1.虽不熔断保险、不烧断进线处线路而电阻等有明显损坏的,三极管必损无疑。这首先可能是灯管老化引起的,其次是使用环境差,另外可能是由C1失去容量造成的。对于前二种情况,在更换电阻、三极管时,最好也更换配对的C3、C4小电解。对于后一种,C3、C4不必更换,由于C1工作在高压条件下,务必选用优质耐热电解电容器进行代换。
2.在熔断保险、烧断进线处线路的情况下,若C1、Q1、Q2完好,则必须逐个对D1~D4进行常规检查和耐压测试。或把D1~D4全部用优质品代换。
3.C1爆裂,如伴有熔断保险、烧断进线的现象,应将D1~D4、C1全部更换。
4.只有Q2一侧的阻容件、三极管烧坏的,应重点检查C2是否已击穿。
5.若高频变压器B损坏,可用∮0.32mm高强线在10mm×6mm×5mm的高频磁环上绕制,T1、T2各为4圈;T3为8圈(注意头尾)。扼流圈L:灯管功率5~40W,相应为1.5~5.5mH之间。
三、少数电子节能灯有干扰遥控彩电的现象。
可调整L的电感量或C2的电容量,使其不干扰遥控电视机,又能安全工作。
四、使用节能灯的注意事项
1.节能灯不能在调光台灯、延时开关、感应开关的电路中使用。
2.应避免在高温高湿的环境中使用。
3.电子节能灯与其他照明灯具一样,不宜频繁开和关
知识库标签:
|
列兵
我来回答这个问题
立即登陆回答获取会员积分,提高用户级别
提交回答
热门标签
鸡肉
排水系统
抽油烟机
夹子
台灯
手机保护膜
洗手液
滤网
榨汁机
刹车灯
电话卡
位移传感器
增压泵
化学试剂
灭蚊灯
资格考试培训
手机配件
淀粉
家庭影院
食品添加剂
一周热点问题
1
应急电源可以关闭吗
2
汽车应急电源哪一种好
3
消防应急电源问题
4
eps应急电源是什么
5
消防应急灯具专用应急电源
6
怎样选择消防应急电源?
7
EPS应急电源
7
北京那里石材石料加工商比较好??大家帮忙 介绍
8
现在的防蛀防霉片剂是不是樟脑丸?
9
高岭土是什么
10
如何安装电冰箱的温控开关?
11
大班椅哪个品牌最好
12
光电鼠标的灵敏度下降怎么办?
应急电源相关企业
1
北京京博京顿国际应急电源厂
2
深圳市卡力士汽车应急启动电源
3
昂佳汽车应急电源官网
4
上海EPS应急电源有限公司
5
上海驰生电子有限公司-eps消防应急电源厂家
6
湖北慧中电子科技武汉EPS应急电源分公司
7
北京京博京顿国际应急电源厂(内蒙古办事处)
8
LED支架应急电源|LED应急电源|节能灯应急电源|会元照明
友情链接:
网站简介
-
本站声明
-
服务协议
-
信息投诉/删除/联系本站
-
京ICP备17049264号-1
Copyright ©
商名网
All Rights Reserved.