关于开关电源的应用

悬赏分:20|
知识库标签: 电源   |列兵
从配置结构来看,设计的时候就是充分考虑了可靠性。
11.9V、12.7V、13.5V三个电源呈并联关系,通电后,他们各自输出自己的电压,但是只有电压高的可以向负载供电,其它两路做备份,如果13.5V电源坏了,12.7V电源可以不间断的向负载供电,一点不会受影响,如果12.7V电源再坏了,11.9V电源又继续接任,负载任然不受影响。如果是安防系统,三个电源在不同地方向一个负载供电,要是其中某个电源被破坏了,其它电源还可以继续供电。
这个负载离第一组电源应该比较远,考虑电线有压降,所以没有一次把电压降到5V,而是用来一个9-24V电源再转5V。是考虑得比较周到。
合不合理主要是看你的要求,你没有说明,我就只有这样分析了。
为最佳答案评分?
100% (1)
不好 0% (0)
(目前有 1 个人评价)

其 他 回 答共5条

1楼

一般来说,你的三个开关电源工作正常时只有输出最高的那路能工作,其它两路的由于输出超出设定电压会待机(无输出);如果电路工作正常肯定是没问题的,如果出现某一路出现短路就会出现问题,所以为防止这个问题,有必要用3个二极管分别窜在输出那里给后端供电,以提高系统的可靠性。你后端的稳压模块如果用LDO,因为LDO效率低,负载大时损耗比较大,有必要加散热片或者风扇之类的东西。
知识库标签: |列兵

2楼


这明明就是多路输出,每组电压都有各自的功能用途。不同的电压怎么可能并联,如果要稳定可靠,可行的办法是加一套备用电源,而不是用多组输出并联。
知识库标签: 电源   |列兵

3楼


不可以,电压低的俩个电源相对于13.5的都是负载,可能会反灌电流,导致损坏。如果非要并联,那就给电压低的串联二极管吧12.7的串1个,11.9的串两个。
知识库标签: |列兵

4楼


图上的几个开关电源及电压值的框框是什么意思??这些线段又表示什么??
没看明白;
知识库标签: |列兵

我来回答这个问题