如何正确选择低压断路器 详细??

悬赏分:20|
知识库标签: |列兵
在倍受关注的低压断路器级间配合等影响供电系统安全、可靠的方法和原则。
关键字:正确 选择 低压断路器1 引言
配电系统设计的主要任务是使所设计的供电系统经济可靠地运行,维持高度
的供电连续性,出现故障时尽可能在最短时间内消除故障,并尽量控制断电范围。
低压断路器的正确应用是保证上述要求的重要环节,下面将低压断路器在应用中
的方法和原则做一些论述。
2 根据负荷性质选择不同类型的断路器
在进行工程设计时,应根据不同的负载选择不同保护特性的断路器。最常见
负载有配电线路、电动机类负载和家用电器类负载三类,由于这三类负载特性不
同,所以应选用不同类型断路器。
2.1 配电线路的保护应选用配电型断路器
配电型断路器有A 类和B 类之分,A 类为选择型,B 类为非选择型。选择型
指断路器具有过载长延时、短路短延时的三段保护特性。所谓选择性是指当某点
发生故障时故障点的上级保护断路器动作而再上一级断路器不动作,使故障影响
面最小。配电系统上下级保护电器的动作应根据负荷性质来决定是否要求具有选
择性。为便于与配电出线回路的选择性配合,通常主保护断路器不宜选用瞬时过流脱扣器。
塑壳断路器用于低压配电线路保护电器时额定电流不宜大干1000A,特殊情
况下不应超过1600A。除满足系统电压、电流、频率以及分断能力等性能外,还
应符合下列原则。
配电线路的下级采用微型断路器时,其上级保护电器宜优先选用高分断小型
断路器或塑壳断路器。工程动力配电线路的保护电器应选用适用于电动机保护特
性的塑壳断路器并宜带有可调电磁脱扣器。不宜选用D 型特性微型断路器用于工
程电动机配电线路来保护电器。配电变压器低压侧主保护断路器的选择可由下列公式确定
为最佳答案评分?
100% (1)
不好 0% (0)
(目前有 1 个人评价)

我来回答这个问题

立即登陆回答获取会员积分,提高用户级别
友情链接:
Copyright © 商名网 All Rights Reserved.