交流配电屏中的输入电流含义和空开选择问题

悬赏分:20|
想问问,160A交流配电屏的那个输入端的“160A”指的是单相**大电流还是三相相加的总电流**大值?
另外,对空开的选择比较迷茫,想问问有没有什么空开的选型的规定?
(比如,我算出来我的交流负载电流应该是10A,我应该选择多大的空开比较合适?)
另外,上次在机房中看到监视器有告警说开机瞬间电流过大,我当时看到电流已经是空开值的10倍左右,但是空开没有跳闸!?在满足什么样的条件下空开才会跳闸起到保护作用呢?
知识库标签: |列兵
160A指的是三相的相电流(即单相的电流)
一般空开选择额定电流的1.5倍以上
空开允许瞬间启动电流,当瞬间电流是跳闸,正常过流跳闸是根据电流的倍数和时间而决定的大的断路器可以设置电流倍数和时间的。具体的可以看一下说明书。
为最佳答案评分?
100% (1)
不好 0% (0)
(目前有 1 个人评价)

我来回答这个问题

立即登陆回答获取会员积分,提高用户级别