热继电器的选择

悬赏分:20|
我的水泵是220V,1.1千瓦的。配的接触器是正泰CJX2-0910。钳形表测得电流在5.6-6A,电压在235V。水泵已经坏了几台了。现在想装一个热过载继电器,商店老板给配的是正泰JRS1-9-25,整定电流是10A,现在有两个问题:
1、电流现在是不是过大?应该在多大才合适?
2、热继电器选用是否合适?是不是型号有点大?
知识库标签: |列兵
热继电器的主要作用是配合三相负荷交流接触器启动运行的电路,热继电器动作时跳开交流接触器,防止电机缺相运行,用在单项电机上意义不大,热继电器不容易调精准的,和使用的线,连接水平等关系都大。
热继电器就是串连在电路中。
你水泵烧的主要原因是电压过高,电流过大,扬程过低,长期超负荷运行造成的,用热继电器作用不大。
电压高水泵的出力增加,扬程低水泵的出水量增加,长期过负荷电机发热烧毁。
最简单的办法是把潜水泵的进水处堵一点,减少进水降低负荷就没事了。
电压高点也可以,电流大点也可以,水量大点也可以,三样都同时大就不行了,过负荷太多。
为最佳答案评分?
100% (1)
不好 0% (0)
(目前有 1 个人评价)

其 他 回 答共4条

1楼

电机额定电流:I=P/U/功率因数=1.1/0.22/0.85=5.9A,热继电器应设在6A,扬程的大小将影响电机的运行电流,尽量缩短扬程可降低运行电流。
下图是三相的接线电路,单相电路与其类似,仅作参考:
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/664f79d95c22201b33fa1cf6.html
知识库标签: 热继电器   |列兵

2楼


加多一个熔断器吧,热继电器在有些情况下是不能工作的。一般的保护电路都包括这两个
知识库标签: 热继电器   |列兵

3楼


根据P=UI计算,功率已经一定为1.1KW; 再根据正反比,电压高,电流应相对减小,不可能同时电压高、电流高。电压测得235V ,我想你不是测得通过运行电机时的电压,我曾经做过实验,在插座上测得电压为236v,同时间经过负载测得电压确为220v,你测得的235v电压应该是正常值。水泵堵塞、电流大,且长时间超负荷运行是烧毁电机的主要原因。
解决办法:1、可更换大级别功率的水泵;2、如果不能更换水泵只能加强巡视观察,间断性运行;3、加装5A的熔丝。
知识库标签: 插座   |列兵

我来回答这个问题

立即登陆回答获取会员积分,提高用户级别
友情链接:
Copyright © 商名网 All Rights Reserved.