我的是 户内高压真空断路器 型号VS1 ZN63A 我想知道这样一个真空断路器价格是多少!

悬赏分:20|
还有断路器后面不是3个管子么??管子里的 配件 如果需要换的话多少能买?哪买!
知识库标签: |列兵
1. 还需要看你选定的额定电流及额定短路开断电流的大小,一般1250A, 25kA的VS1在 2万多点
2. 如果断路器后面的3个管子(极柱)坏了,需要退厂返修。 大概会在4000块钱左右,视具体厂家而定
3. 真空断路器坏了,看您应该是一家制造型企业自己内部配电网络上使用的,可以找厂家进行售后维修。
为最佳答案评分?
100% (1)
不好 0% (0)
(目前有 1 个人评价)

其 他 回 答共2条

1楼

换泡子可以,但是你还要保证断路器更换泡子后的机械特性能否达到标准,是否对开断有影响。建议你联系厂家。
如果更换断路器,要考虑配柜是否合适。温升绝缘是否能通过。
知识库标签: |列兵