气体放电灯照明回路断路器的选择
悬赏分:20
|
对于利用气体放电灯进行照明的某个回路的断路器的选择应该如何考虑?除了计算出该回路的计算电流外,还应该根据什么来确定断路器的额定电流和分段能力?
知识库标签:
气体放电灯
|
列兵
高强度气体放电灯(HID)光源的启动电流一般是工作电流的1.5-2.0倍,这样的一个大电流一般在灯泡冷启动15-30分钟左右变得稳定。HID光源的启动特性曲线楼主可以到网络上去搜一下看看。
根据我的经验,一般选用计算电流1.5-2倍左右的C型延时分段断路器比较合适。楼主可以参考ABB的产品样本,看看C型断路器的功效说明。