什么是芯柱?它跟构造柱有何区别

悬赏分:20|
知识库标签: |列兵
构造柱钢筋要先起来,砼可以等填充墙砌完后再浇筑
芯柱,即柱中柱.承重竖向构件,构造柱为提高整体稳定性作用.
芯柱是指在多层砌块砌体中,在砌块孔洞中浇注混凝土而形成的柱。
芯柱与砌体共同承受荷载作用,在结构上要与砌体一道参与受力计算,构造柱仅是构造需要设置的,按标准图集或规范设置,不参加受力计算。
构造柱的主要作用有一下三点:
1、构造柱能够提高砌体的受剪承载力10%~30%左右,提高幅度与墙体高宽比、竖向压力和开洞情况有关;
2、构造柱主要是对砌体起约束作用,使之有较高的变形能力;
3、构造柱应当设置在震害较重、连接构造比较薄弱和易于应力集中的部位。
芯 柱 施 工 技 术
每层墙体砌筑完毕后,砌筑砂浆必须达到一定强度(强度平均值≥1.0MPa)后,方可浇灌芯柱砼,每一层的芯柱必须在一天内灌注完毕;
按芯柱平面图布置芯柱,芯柱截面不小于120xl20mm,芯柱沿房屋上下贯通,并与各层圈梁整体现浇,芯柱内竖向钢筋按设计,一般1Φ16;
在灌芯柱前,必须清除砌块孔洞内凸出的砂浆,与砌块底部的毛边,以便于浇灌芯拄砼和避免形成颈缩现象;
每层砌第一皮时,芯柱位置应采用清扫孔的砌炔(K422D)砌筑。浇注芯柱砼前,必须清除孔洞内落地灰和其它杂物,用高压风或水冲净孔洞。校正铜筋位置并绑扎或焊接牢固,封好清扫口;
芯柱钢筋应与基础梁或基础的预埋钢筋搭接,上、下楼层的钢筋在圈梁上部搭接,搭接长度为40d;
芯柱的砼,必须特别注意级配、和易性及具有微膨胀性。应掺入适量粉煤灰和外加剂,以提高芯柱混凝土的流动性;塌落度应不小于180mm;
为最佳答案评分?
100% (1)
不好 0% (0)
(目前有 1 个人评价)

我来回答这个问题

立即登陆回答获取会员积分,提高用户级别
友情链接:
Copyright © 商名网 All Rights Reserved.