关于中央空调水泵扬程选择
悬赏分:20
|
冷冻水泵扬程:蒸发器损耗所有主机加起损耗啊空调表冷器损耗所有表冷气加起损耗啊大概值多少啊还有杨程阻力损失和局部阻力损失所有管路总长损失还利环路损失啊管长有两千米杨程大了
例有8层楼主机有7台模块机连起每台主机阻力损失17.5kpa,有140风机盘管管道总长有2500米每层楼水平管长有300米水泵杨程该选多大啊
知识库标签:
|
列兵
模块机只算台损失末端环路只算利环路也阻力大环路
先算算利环路水管有多长般来说利远当也有例外
为最佳答案评分?
好
100% (1)
不好
0% (0)
(目前有 1 个人评价)
其 他 回 答
共3条
1楼
扬程 水泵扬程指水泵能够扬水高度通常符号H来表示其单位米离心泵扬程叶轮心线基准分由两部分组成从水泵叶轮心线至水源水面垂直高度即水泵能把水吸上来高度叫做吸水扬程简称吸程;从水泵叶轮心线至出水池水面垂直高度即水泵能把水压上去高度叫做压水扬程简称压程即 水泵扬程= 吸水扬程 + 压水扬程 应当指出铭牌上标示扬程指水泵本身所能产生扬程含管道水流受摩擦阻力而引起损失扬程选用水泵时注意忽略
知识库标签:
|
列兵
2楼
管路的总损失在20m扬程左右,但实际要比这个大一些
知识库标签:
|
列兵