中央空调水泵的选型

悬赏分:20|
有台主机水源热泵,流量要求90立方。现水泵(在一层)94立方扬程44米功率18.5KW,楼层共有5层分为A区,B区,现A区有一楼没有空调,5楼局部就9台8.5风盘、2层有32台8.5的、3层35台8.5风盘。4层有32台8.5风盘,B区时是后来加上去的从主管上开个口100的管。B区2层18个8.5风盘、3层20台8.5风盘,4层21台8.5风盘,系统总出回水管事165的,现B区效果不好,感觉水流量不够。求就解决方案,想更换大点水泵,换多大的?
知识库标签: |列兵
你确定是水流量问题吗?水泵都是二台的吧(一备一用)你开二台看下,最好的办法就是在三层加个接力泵,12kw的就可以
为最佳答案评分?
100% (1)
不好 0% (0)
(目前有 1 个人评价)

其 他 回 答共4条

1楼

一般这个设计了带AB两区的,那流量一般不会设计错,所以不要盲目加大水泵。还是分配不均的面大,水力平衡没整好,楼上老兄说的,测一下两区的进回水温差就会有明显的不同。
A区阀关点,让水多往B区走走吧
不要老想着整大泵,干耗电,没用,浪费能源...
知识库标签: 能源   |列兵

2楼


测量一下AB区各自的供回水温度差就知道了,估计是流量分配不均匀,与水泵无关,在AB管路上各装个调节阀,调到两边进出水温差一致就好了。
知识库标签: 调节阀   |列兵

3楼


不是水流量的事,系统设计不合理!
知识库标签: |列兵

我来回答这个问题

立即登陆回答获取会员积分,提高用户级别
友情链接:
Copyright © 商名网 All Rights Reserved.