消防泵电动机启动
悬赏分:20
|
消防泵电动机 型号 Y2-315S-4 110KW 201A 1480r/min 效率 94.5% cos=0.88 想问下我用软启动 星三角形启动 为什么刚启动后就马上停下 启动不了了 可能有点什么故障 谢谢
知识库标签:
电源
|
列兵
我想问下你到底是软启动 还是星三角降压启动?
我没听说过两个启动方式可以在同台电机上同时用的~~~~,而且也没有必要!
是软启动的话,有可能是负载太大引起的,还有你说的停是怎么回事,是电源跳闸还是什么情况?对了还有一种可能是水泵厂家的问题,软启动的工作原理是改变导通角来改变电机两端电压,在启动过程中导通角慢慢增大,电压也随之增大,达到正常电压后(通常是全导通及380V)导通角不再增大,如果厂家控制箱没做好,有可能在全导通后导通角继续增大,到一定程度后输出电压为0V。
星三角择没有这个问题,同样是改变电压的启动方式,不过和软启动的渐变过程不一样,星三角就两个电压,220V、380V,星型启动220V 然后时间继电器延时,后三角形运行380V。
由于不知道你说的启动后停止,具体是个什么状况,这里也不好判断,你排除下电源是否有跳闸,立管中水放光后(及空载)是否能正常启动,控制箱上的交流接触器是否有吸合等,有些问题一时也想不起来,最好的方法是你找水泵厂家来他帮你搞定。
为最佳答案评分?
好
100% (1)
不好
0% (0)
(目前有 1 个人评价)
其 他 回 答
共3条
1楼
实际上一般的软启动就是降压启动。达到减小启动电流的目的。
启动电流是减小了,但是启动转矩也相应减小了。就造成启动困难。
建议调节软启动器参数,增大启动电压。如用电环境限制不敢调大。那只有在启动前关小进水阀,待启动完成在调大进水阀门。
星三角启动是把角接电机启动时定子线圈接成星型启动,启动完又接回角形。也是达到减小启动电流目的,
知识库标签:
阀门
|
列兵
2楼
110kw的电机一般用降压启动方式,你那是不是因为用了两种启动方式造成的。
知识库标签:
|
列兵
我来回答这个问题
立即登陆回答获取会员积分,提高用户级别
提交回答
热门标签
鸡肉
排水系统
抽油烟机
夹子
台灯
手机保护膜
洗手液
滤网
榨汁机
刹车灯
电话卡
位移传感器
增压泵
化学试剂
灭蚊灯
资格考试培训
手机配件
淀粉
家庭影院
食品添加剂
一周热点问题
1
长沙消防泵哪个厂家最好?
2
请问消防泵与喷淋泵的区别在哪里???
3
如何选择消防泵? 消防泵选型详解
4
消防泵的停泵
5
消防泵和消防栓有什么区别
6
消防泵电动机启动
7
消防泵的参数?
7
中国竹地板十大品牌是哪十个?
8
内窥镜消毒灭菌设备哪家好
9
磷钨酸、硅钨酸是怎样得到的?
10
汽车安全膜如何分类?
11
离心泵.轴流泵在启动时有何不同,为什么?
12
如何快速系鞋带
消防泵相关企业
1
河南省新乡消防泵厂
2
诸暨市“连城”手抬机动消防泵厂
3
诸暨市手抬机动消防泵及零部件批发中心
4
上海广品仪器设备有限公司消防泵分公司
5
兰州雅兴水泵消防器材设备有限责任公司
6
重庆武警消防车泵修理厂
7
重庆巴县消防车泵修造厂
8
乌鲁木齐棉麻站消防泵维修服务中心
友情链接:
网站简介
-
本站声明
-
服务协议
-
信息投诉/删除/联系本站
-
京ICP备17049264号-1
Copyright ©
商名网
All Rights Reserved.