什么是中置式高压开关柜

悬赏分:20|
中置是指断路器可以抽出吗?
如果断路器和CT都是移开式还叫中置柜?

其 他 回 答共1条

1楼

中置柜
编辑
中置柜,全称为金属铠装中置移开式开关设备。属于高压配电装置,最高工作电压3.6 / 7.2 / 12kV ,系三相交流50Hz单母线分段系统或双母线分段系统的户内成套配电装置。用于接受和配3.6-12kV的网络电能,并对电力电路实行控制保护、监视和测量。 中置式开关柜主要用于发电厂,中小型发电机的送电,电力系统二次变电所的受电、送电,工矿企事业单位的配电,以及大型高压电动机的起动等。
目 录
1简介
2结构原理
3优点
4保护装置
4.1 简介
4.2 特点
5安装步骤
1简介
中置柜(Centrally Installed Switchgear)的全称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,其分三层结构,上层为母线和仪表室(相互隔离),中间层为断路器室,下层为电缆室。由于断路器在中间层,所以称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,简称中置柜。
ABB中置柜
2结构原理
高低结构与等高结构
标准的中置柜为高低结构,前侧高度为2300mm,后侧高度为2000mm;而等高结构前后高度一致。高低柜的母线为品字形布置,仪表室为独立结构,可拆卸;等高柜母线为垂直一字形布置,仪表室与柜体为一体结构。等高结构比高低结构有更大的安装空间,也便于制作和运行维护。
接地开关后置与中置
中置柜的接地开关有后置和中置两种安装方式。接地开关后置时,进行电缆施工或维护时,必须从中置柜的前侧下柜门进入,不便于施工。中置柜的前后门都要与接地开关进行“五防”联锁。接地开关中置时,电缆施工或维护从后侧下柜门进入。通常柜的下部前后两侧用铁板隔开,前侧无带电导体,后门与接地开关进行“五防”联锁。
3优点
完善“五防”功能
中置柜通过柜体的传动机构与断路器手车的底盘车配合,实现电气操作的“五防”功能。在一些新电气条件和运行方式下中置柜的部分“五防”功能已不能满足要求,须改进“五防”功能。
接地开关闭锁
中置柜电力线路采用“手拉手”供电方式,且中置柜内断路器位于试验位置时,出线侧仍有可能从其他变电站供电过来。在合接地开关前须确保出线侧无电,目前主要有三种闭锁操作方式。
第一,采用验电手车。在合接地开关之前,将断路器手车拉出柜外,然后推入验电手车,在验明确无电压后合上线路接地开关。
第二,开门验电。当断路器处于试验位置,且带电显示装置检测到线路无电压,打开柜门验明确无电压后,合上接地开关。
第三,依靠线路侧带电显示闭锁装置的作用。只要线路侧带电显示闭锁装置指示无电,闭锁打开,即可进行合接地开关的操作。
方法一操作量很大,相当于不用验电手车停电操作的两倍,目前只有母线验电和接地操作,采用专门的验电手车和接地手车。方法二被部分电力部门采用,操作程序较复杂。
方法三是中置柜目前采用较多的一种方式。在断路器处于试验位置时,只有当线路侧无电,并且带电显示装置有电且正常,闭锁电磁铁有电且正常,方可合接地开关。带电显示装置或闭锁电磁铁任一发生故障或失电,都将无法进行合闸操作。目前尚未发生因带电显示装置闭锁故障而发生的带电合接地开关事故。带电显示传感器故障或断线时,会在带电显示器上通过指示灯反应出来。[1]
4保护装置
简介
适用系统:35KV及以下电压等级的不接地、小电阻接地、消弧线圈接地、直接接地系统;
  保护范围:既可用于进线、出线等线路保护,也可用于、PT、主变后备保护、电动机、电容器、电抗器等设备保护;
  保护功能:通用型,30余种保护功能于一体,不分场合、需要什么功能接什么线;
  测量功能:0.2级高精度专业测量、可对十余种电气参数进行测量;
  操作回路:自带防跳、带备自投、自保持功能;
  产品外观:100mm超薄金属机身,较强抗电磁干扰能力,适用于KYN28等中置柜;
特点
中置柜微机保护装置[2]是集保护、测量、监视、人机接口、通信等多种功能于一体;专门针对开关柜进行“单元化”设计,一台装置即可完成开关柜内所有的自动化功能,简化了开关柜二次设计和施工,代替了各种常规继电器和测量仪表,节省了大量的安装空间和控制电缆;此款保护为一款经济型保护,电流的测量是通过保护CT输入的电流来实现,并非专门的测量CT,这种测量适用于要求不高,单纯用来监视电网参数的场合。
中置柜微机保护装置
5安装步骤
  a.按工程需要与图纸标明,将开关柜运至他们特定的位置,如果一排较长的开关柜排列(为10台以上),拼柜工作应从中间部位开始.
  b.用特定的运输工具如吊车或叉车,严禁用滚筒撬棍.
  c.从开关柜内抽出断路器手车,另放别处妥善保管.
  d.在母线隔室前面松开固定螺栓,卸下垂直隔板9.
  e.松开断路器隔室下面水平隔板19的固定螺栓,并将水平隔板卸下.
  f.松开和移去底板16.
  g.从开关柜左侧控制线槽移去盖板1,2.右前方控制线槽板亦同时卸下.
  h.在基础上一个接一个安装开关柜,包括水平和垂直两个方面,开关柜安装不平度不得超过2mm.
  I.当开关柜完全组合(拼接)好后,可用地脚螺钉将其与基础槽钢相连或用电焊与基础槽钢焊牢.
知识库标签: |列兵

我来回答这个问题

立即登陆回答获取会员积分,提高用户级别
友情链接:
Copyright © 商名网 All Rights Reserved.