有没有这种方案:高压两进线,一主一备,一变压器出线。。。计量采用高供低计。没有计量柜也没有PT柜,请问有这种只有3台高压柜的一次方案吗??

其 他 回 答共4条

1楼

除非两电源选自国网的 采用高供低计如果没有计量柜 可以在变压器出线侧有专门计量箱 Pt柜一定是要有的那你怎么检测的到高压侧的电的质量呢这种方案有是有 少见说真的 不安全 最起码的母联隔离都没有 你检修都不方便 不安全
知识库标签: 电源   |列兵

2楼


有的,有的地区是不要高压计量的,PT可以采用进线PT,母线PT也可以安装
知识库标签: |列兵

3楼


有的。环网供电通常采用该方案,不过应该配电压监视柜PT柜
知识库标签: |列兵

4楼


两进线只用3台高压柜,怕是不行吧,当地供电局能通过?
知识库标签: |列兵