电动机综合保护器问题

悬赏分:20|
一台22KW电动机,匹配一台粉碎木粉的粉碎机,三个月烧了两次电机,查明原因:1、人工送料不均匀,长时间过载导致电机烧毁。2、电压不稳定,在变压器附近有一搅拌场,搅拌机频繁启动所致。且电机无法启动。查明原因后,将控制电路改为星三角启动并加装热继电器,交流接触器是80A的三个,热继电器是65A的,热继电器调到45A(电机电流为42.5A),电机能启动,过了几天再次烧电机,热继电器未动作。究其原因还是因过载所致。绕线师傅建议更换30KW电机,可机脚。皮带盘等设备都要重新改装,再加上资金不足想再拖段时间再说。将电机绕好后重新装上,并买了个:JD-5(B)系列电动机保护器装上,可按说明书上说明怎么调也只是工作灯亮,过载、缺相灯没闪过,怀疑是不是接线不对或者是保护器坏的或者根本对电机起不到保护作用,接下来该怎么做?一、能保护电动机不被过载原因烧毁。二、过载后能起到保护作用。哪位行家给个意见或者给个简单有效的保护措施。谢谢!
知识库标签: |列兵
思路是正确的,既然加了热继电器电流值也选的够小了还是过载烧毁,说明热继电器没起到保护作用,那就考虑是否为正品或者接线错误。或者再考虑下电机重绕质量问题……至于保护器具体实物没见过不好判断,建议发照片上来。
再补充一点,电机烧毁可以看一下具体是三组线圈全烧还是某一、两组烧,可以判断出是因为过载还是缺相;再者电机重绕后在正常工作时测一下三相电流是否和铭牌上一样,判断重绕质量是否合格。
为最佳答案评分?
100% (1)
不好 0% (0)
(目前有 1 个人评价)

我来回答这个问题

立即登陆回答获取会员积分,提高用户级别
友情链接: