公共广播系统中,如图,带强制切换的音量开关如何接线?

悬赏分:20|

其 他 回 答共4条

1楼

1端口接功放100V线
2端口接功放COM线
3端口接喇叭COM线
4端口接喇叭100V线
5端口接强切电源给过来的COM线
6端口接强切电源给过来的24V线
这些线路都有正负区别,不能接反,不能COM共用,因为这些都是直流电。这是唯一接法,不要因为省线材而选用其他方法接,切记。
机房没有报警信号的情况,强切电源是没有24V输入给音控开关的,这个时候音控开关可以调节喇叭的音量大小;
当机房有报警信号或者手动激活强切电源时,音控开关不管在那个档位都失效,喇叭按最大功率发声。(此情况相当于线路跳过了音控开关,音控开关没有起作用。)

以上说的【强切电源】是一台公共广播系统中的设备,你系统中有此设备才行。

希望这个解释能让你满意。不明白可以找我 QQ2280477828
广州英西电子
知识库标签: |列兵

2楼


带强制切换的音量开关 一般就接在输入端,加一个电阻可以可调,不懂的可以打我电话400-6497950-106
知识库标签: 开关   |列兵

3楼


简单的说按照上图次序,1、2端子接功放机,3、4端子接喇叭段。5、6端子接强插电源(直流24V供给)。其中2、3是接com端(可以理解为负极),5接强插电源的负极,6接正极。
知识库标签: 电源   |列兵

4楼


从强切电源到强切音量开关的也是两芯线。
知识库标签: |列兵